Stort forbrug..

Spørgsmål vedr. MGM samt det tilbehør der laves til MGM pillefyret
eeyore
Stoker IV
Stoker IV
10
Indlæg: 128
Tilmeldt: 19 jul 2013 10:15
Mit fyr: MGM Comfort 15
Areal: 248 m²
Brændsel: German Pellets 8mm
Dagligt forbrug: 17 kg
Årligt forbrug: 3-3,5 tons
Har takket: 8 gange
Blevet takket: 9 gange

Stort forbrug..

Indlæg af eeyore »

nemocharley skrev:ja men skal i sammenligne forbrug skal i helt ned i den mindste detalje - fyrindstilling, antal beboere, isoleringsgrad, husets alder, forbrugsmønster, er huset i læ, luftes der meget ud, står dørene åbne osv osv.

Lau har jo også et flot forbrug på hans MGM Junior (uden at jeg ved hvor meget han har brugt pt.) - det er jo noget med gulvvarme-buffer og timerstyring i lange perioder.
Præcist, det er næsten umuligt at sammenligne, uden komplekse målinger/beregninger og/eller en masse antagelser.

Idm
Stoker I
Stoker I
10
Indlæg: 13
Tilmeldt: 30 jan 2014 16:39

Stort forbrug..

Indlæg af Idm »

@eeyore: det godt nok svært at gennemskue. Umiddelbart så vil jeg prøve at ændre min Pid til de samme værdier som din og eksperimentere med temperatur sænkning og sænke piller forbrug fra nuværende 280g/min til 140g/min.
Tak for hjælpen
Idm
Stoker I
Stoker I
10
Indlæg: 13
Tilmeldt: 30 jan 2014 16:39

Stort forbrug..

Indlæg af Idm »

Det er noget om det.
Tak for jeres inputs
eeyore
Stoker IV
Stoker IV
10
Indlæg: 128
Tilmeldt: 19 jul 2013 10:15
Mit fyr: MGM Comfort 15
Areal: 248 m²
Brændsel: German Pellets 8mm
Dagligt forbrug: 17 kg
Årligt forbrug: 3-3,5 tons
Har takket: 8 gange
Blevet takket: 9 gange

Stort forbrug..

Indlæg af eeyore »

Det var så lidt. Jeg er ikke helt sikker på, at det er en god ide at pille i snegl ydelsen. Hvis du halvere indstillingen, så kører sneglen bare længere tid, for at fyret tror at det får piller nok, så du vil sikkert få et større forbrug og dårlig forbrænding. Prøv i første omgang at justere PID, så du får en jævn effekt med få start/stop.
Idm
Stoker I
Stoker I
10
Indlæg: 13
Tilmeldt: 30 jan 2014 16:39

Stort forbrug..

Indlæg af Idm »

Ok. Jeg prøver.

mgmone
Stoker XI
Stoker XI
11
Indlæg: 577
Tilmeldt: 06 aug 2012 08:54
Blevet takket: 61 gange

Stort forbrug..

Indlæg af mgmone »

Hej
Hvis der ønskes optimal økonomi, ren forbrænding, og drift uden bøvl må der ikke manipulerers med snegl ydelsen (på MGM Comfort leverert efter uge 15 2012 er den på 280,0 )eller de andre forbrændings parameter, vi kommer gerne forbi med måle værktøj og tjekker kedler i drift, men vi forventer så også lidt penge til kage kassen, når det kan måles at en MGM på fabriks indstillinger leverer den oplyste nytte virkning:
Føler man at ens forbrug er større end forventet bør det kikkes der hvor varmen bruges, og ikke der hvor varmen produceres, en MGM laver ikke mere varme end der trækkes ud af vandet.
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk
Idm
Stoker I
Stoker I
10
Indlæg: 13
Tilmeldt: 30 jan 2014 16:39

Stort forbrug..

Indlæg af Idm »

Hej Karsten,
Jeg skal nok lade være med at pille ved sneglen..tak.
Men PID , kan jeg læse i tidligere tråd at du har givet råd med nogle ændringer i forhold til std værdierne. Så jeg er lidt forvirret ...
mgmone
Stoker XI
Stoker XI
11
Indlæg: 577
Tilmeldt: 06 aug 2012 08:54
Blevet takket: 61 gange

Stort forbrug..

Indlæg af mgmone »

Hej
Hvordan og hvor hurtigt fyret skal regulerer på forbrugs ændringer (PID settings) er individuel fra hus til hus, her er det nødvendigt at fin justerer hvis man ønsker den perfekte indstilling til netop ens egen installation.
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk
Idm
Stoker I
Stoker I
10
Indlæg: 13
Tilmeldt: 30 jan 2014 16:39

Stort forbrug..

Indlæg af Idm »

Tak Karsten.
ChrisP
Stoker I
Stoker I
10
Indlæg: 5
Tilmeldt: 04 feb 2014 19:57

Stort forbrug..

Indlæg af ChrisP »

mgmone skrev:Hej
Hvis du vil lege med PID gør følgende:
Sæt P til 5, I til 0,2 D til 0, med disse indstillinger er det ikke sikkert at den kommer i nærheden af sæt punkt, er den feks 10 grader fra, hæves I med 0,1, se hvor meget tættere på den kommer på osv, er den bare langsom hæves P med step af 0,1
Hilsen Karsten
Jeg har gjort følgende men synes ikke det har hjulpet, synes nu den kommer endnu hurtigere og i temperatur og renser..

Har gået og holdt lidt øje med det, og skrevet lidt ned:

kl. 10.00 - Ændre PID (ved rensning)
kl. 11.50 - Rens
kl. 12.45 - Rens
kl. 15.00 - Rens
kl. 16.50 - Rens

Og skrivende stund har den snart nået de 65 grader igen.

Hvad er sample tid? Den står på 120..

Besvar