fyret op i temp

: 29 dec 2013 10:29
af pejle
Det jeg tænker er at den ikke kan lukke helt tæt i "uppstart" :-)

fyret op i temp

: 29 dec 2013 15:31
af muzzie
har det noget at sige at mine rør føring fra fyret og op til tanken er 5/4

fyret op i temp

: 29 dec 2013 15:36
af John Skov Jensen
muzzie skrev:har det noget at sige at mine rør føring fra fyret og op til tanken er 5/4
5/4" til en 32 kw kedel er fint og helt tilstrækkeligt

fyret op i temp

: 29 dec 2013 15:57
af muzzie
kedel temp og fremløb til akku stiger ens helt fra 25 grader og op til 80 til bunden i akku er 80

fyret op i temp

: 29 dec 2013 16:06
af John Skov Jensen
muzzie skrev:kedel temp og fremløb til akku stiger ens helt fra 25 grader og op til 80 til bunden i akku er 80
Mere interessant er temp fra akku til ladeventil og temp fra ladeventil til kedel. Følges de ad elle hvordan opfører disse to temperaturer sig under hele forløbet fra opfyring i kold kedel til akku er 80 i bunden

fyret op i temp

: 29 dec 2013 16:13
af muzzie
på pumpen ind mod fyret. 60 grader fra fyret og 40 fra aku

fyret op i temp

: 29 dec 2013 16:19
af pejle
Jeg har 5/4 på 40kw så mon ikke det kan gå til 32 kw.

En 72 grader termostat bør vel give ca. 64 grader ind i fyret efter laddomaten og dit fyr burde da vel sagtens hive det op over 70 grader.

Som John skriver har jeg som ex 35 grader ind i laddomaten fra akku og 72 ind i fyret(78 graders termostat). Fyret/laddomat starter med at hive kedelvandet op til termostat temp. hvorefter den begynder at tage det kolde vand ind fra akku.

fyret op i temp

: 29 dec 2013 16:20
af John Skov Jensen
muzzie skrev:på pumpen ind mod fyret. 60 grader fra fyret og 40 fra aku
Også i går aftes da du skrev at kedel kom op på 80 grader, var retur fra akku også 40, og vand fra ladeventil til kedel 60 ?

fyret op i temp

: 29 dec 2013 16:35
af muzzie
har lige sat et separat temp ur på retur til fyret efter lado. den viser 46 grader. og det er kontrol med stuehus termometer. så det passer.
vi har fyret i en time nu

retur fra akku var 60 da fyret kom på 80.

fyret op i temp

: 29 dec 2013 16:52
af pejle
Det er fordi termostaten el. bøsning ikke er tæt eller sidder forkert. Alternativt så kører du på selvcirkulation fordi din pumpe er gået i stykker.

Start med at tage termostaten ud og se om det ligner de billeder jeg tidligere har uploadet.