Side 3 af 5

baxi multiheat 2.5 med iltstyring, hjælp.

: 16 dec 2013 23:59
af thy
kristensen87 skrev:

vil du have au sat på no ? den er sat til auto, er det ikke det bedste ?
Den bliver på au det var for at beskrive hvad de forskellige ting er

baxi multiheat 2.5 med iltstyring, hjælp.

: 17 dec 2013 01:47
af kristensen87
thy skrev: Den bliver på au det var for at beskrive hvad de forskellige ting er
super kunne heller ikke forstå det :),

baxi multiheat 2.5 med iltstyring, hjælp.

: 17 dec 2013 01:49
af kristensen87
levi skrev:
Det lyder HELT VILDT :shock:

ja jeg vil også mene det er helt ude i skoven at den skal bruge 3 tons, Jeg sagde også at jeg var ret sikker på det var fordi de kørte med forkert indstilling, de mente også de skulle tømme den for aske 3 gange om dagen, hvilket jo heller ikke giver helt mening for så for den dælme godt not ædt nogle piller i sig.

baxi multiheat 2.5 med iltstyring, hjælp.

: 17 dec 2013 07:00
af thy
kristensen87 skrev:

ja jeg vil også mene det er helt ude i skoven at den skal bruge 3 tons, Jeg sagde også at jeg var ret sikker på det var fordi de kørte med forkert indstilling, de mente også de skulle tømme den for aske 3 gange om dagen, hvilket jo heller ikke giver helt mening for så for den dælme godt not ædt nogle piller i sig.
ja noget er ikke rigtig :shock:

baxi multiheat 2.5 med iltstyring, hjælp.

: 17 dec 2013 12:11
af kristensen87
thy skrev:
ja noget er ikke rigtig :shock:
Nej det vil jeg heller ikke mene, er også ret sikker på de er fordi de har kørt med forkert indstilling :) jeg kommer hjem omkring kl 14. så jeg jeg straks gå igang med at tømme hele fyret og rense den og tjekke alle de ting i skrev igår :)

baxi multiheat 2.5 med iltstyring, hjælp.

: 17 dec 2013 12:21
af thy
godt så...

er kommet hjem så hvis du er i tvivl skriver du bare...

baxi multiheat 2.5 med iltstyring, hjælp.

: 17 dec 2013 17:07
af kristensen87
nu har jeg gjort alt hvad i har skrevet, og må desværre sige hurra og glædelig jul har nu haft gang i fyret i 1 time og den fløj jo i varme ah dejligt.. igen rigtig mange tak for alt jeres hjælp, vil dog lige sige en sidste ting, da jeg renset røgrøret fandt jeg fejlen. den var fyldt med en slam der lignet og tykkelse til at vore olie. så er det jo logik at den ikke kunne varme :) Igen Rigtigt mange tak for hjælpen og glædelig jul :)

baxi multiheat 2.5 med iltstyring, hjælp.

: 17 dec 2013 17:18
af thy
super...
bliver spændene at høre hvordan det ser ud om nogle dage..

baxi multiheat 2.5 med iltstyring, hjælp.

: 17 dec 2013 17:20
af Brandsen
Halløj i forum,

Rigtigt godt du fandt fejlen 8)

Hvor i røgrøret sad det tjære/olie/slam ?
Formoder det var på det aller første stykke fra kedlen,
og op til der hvor røg temp føler og iltsonde sidder ?

baxi multiheat 2.5 med iltstyring, hjælp.

: 17 dec 2013 17:35
af kristensen87
Brandsen skrev:Halløj i forum,

Rigtigt godt du fandt fejlen 8)

Hvor i røgrøret sad det tjære/olie/slam ?
Formoder det var på det aller første stykke fra kedlen,
og op til der hvor røg temp føler og iltsonde sidder ?
ja det var der det sad og jeg lyver ikke da jeg tog lågen af var hullet helt fuldt.