Side 3 af 4

Rens og rengøring.

: 02 dec 2013 21:12
af Brandsen
Halløj i forum,

Almindelig visdom her på Stoker Pro har det, at en føler der ikke sidder i dyklomme,
men bare er stripset fast til røret + godt isoleret, viser 6-8 grader for lidt.
Og da din ikke er isoleret, så er misvisningen jo endnu større, så vil foreslå du som
minimum flytter den op under isoleringen.

Rens og rengøring.

: 02 dec 2013 21:18
af Knuddi41
Hej Brandsen.
Føler sidder under isolering. Fjernet det for at tage billedet. Men tak for info omkring føler fejl visning.

Rens og rengøring.

: 02 dec 2013 21:25
af Brandsen
Halløj i forum,

Fint ! Havde ikke luret du lige havde fjernet isoleringen for at tage billede.
Ja, en misvisning på 6-8 grader selv med isolering, er faktisk forbløffende meget,
i hvert fald var jeg dybt overrasket, troede selv kun en grad eller to.

Du kan evt prøve selv at kontrollere, ved lige at låne konens elektroniske stegetermometer,
og så stripse føleren ved siden af en føler i dyklomme, så isolere med f.eks et håndklæde
viklet om føleren mange gange.

Rens og rengøring.

: 02 dec 2013 21:27
af paw
Knuddi41 skrev:Hej Paw.
Har V10 styring. Hvor går man ind for at justere blæser på 10 50 samt 100% Effekt?
Det gør du på pi/regulering
Der sætter du min på feks 10 OG max på 10, derefter ind på blæser og indstiller flammen.
Den samme fremgangsmåde laver du på 50 og 100% :great:

Rens og rengøring.

: 02 dec 2013 22:16
af Knuddi41
Tak for det Paw.
10% er svært at regulere ind. Men træning gør trikket

Rens og rengøring.

: 02 dec 2013 22:30
af Slettet 15549
Knuddi41 skrev:Tak for det Paw.
10% er svært at regulere ind. Men træning gør trikket
Hvis flammen er for lille i 10% drift så stil min ydelse op

Rens og rengøring.

: 02 dec 2013 22:41
af Knuddi41
Ja det bliver jeg nødtil. Lux fejl uanset hvad jeg stiller blæser til.

Rens og rengøring.

: 02 dec 2013 23:53
af Slettet 15549
Knuddi41 skrev:Ja det bliver jeg nødtil. Lux fejl uanset hvad jeg stiller blæser til.
Ja hvis du ikke kan holde gang i bålet skal du hæve min ydelse
Husk at låse styring på 10% når du indstiller det

Rens og rengøring.

: 03 dec 2013 00:08
af Knuddi41
20% Så kan jeg få den til at kører. Men 10% der vil den ikke.

Rens og rengøring.

: 03 dec 2013 05:25
af Slettet 15549
Knuddi41 skrev:20% Så kan jeg få den til at kører. Men 10% der vil den ikke.
Så hæv min ydelse i menu snegl
Den skal kunne køre i 10% drift
Hvad står din min ydelse på?
Det er ikke drift % du skal stille på den skal du låse på de 10% også hæver du min ydelse ( min kw) i menu snegl til du kan holde gang i flammen