Halløj i forum,
Ja, der er klart noget galt, der er alt for mange uforbrændte piller i kammeret.
Som Thy siger, først kontrol af at driftsform knap ikke lyser, så kontrol af snegletiderne.
Hvis begge dele ok, så tyder det på noget der 'kvæler' din Baxi, så derfor kontrol af luft flowet gennem hele kedlen :
1) stop fyret ,og lad det brænde ud
2) trykluft gennem blæseren, som kontrol af den ikke er stoppet af skidt og møg
( før set at blæseren har været vildt tilstoppet, så blæs trykluft ind ad hullerne i pladen blæseren er monteret på )
3) kontrol af at du har alle huller i både overluft og begge rækker af underluft
( før set at nogen har 'tabt' huller, lukket pga af beg,sod og aske )
4) et bor igennem alle lufthullerne :
6 stk overluft, bor 6.5mm
10 stk øverste underluft i begge side, bor 5.0mm
2 stk nederste underluft i begge sider, bor 6.0mm
5) kontrol af at røgkassen er tømt for aske
( den kasse du kommer ind til via de små luger, bag de høje smalle låger i hver side )
6) kontrol af at den allerførste del af røgrøret er fri for sod og aske
Før set der har siddet et tommetykt lag sod netop der, fordi fejeren kun fejer 'opad'
i skorstenen, men ikke 'nedad', fordi der sidder røg temp måler og evt iltsonde.
Ja, der er klart noget galt, der er alt for mange uforbrændte piller i kammeret.
Som Thy siger, først kontrol af at driftsform knap ikke lyser, så kontrol af snegletiderne.
Hvis begge dele ok, så tyder det på noget der 'kvæler' din Baxi, så derfor kontrol af luft flowet gennem hele kedlen :
1) stop fyret ,og lad det brænde ud
2) trykluft gennem blæseren, som kontrol af den ikke er stoppet af skidt og møg
( før set at blæseren har været vildt tilstoppet, så blæs trykluft ind ad hullerne i pladen blæseren er monteret på )
3) kontrol af at du har alle huller i både overluft og begge rækker af underluft
( før set at nogen har 'tabt' huller, lukket pga af beg,sod og aske )
4) et bor igennem alle lufthullerne :
6 stk overluft, bor 6.5mm
10 stk øverste underluft i begge side, bor 5.0mm
2 stk nederste underluft i begge sider, bor 6.0mm
5) kontrol af at røgkassen er tømt for aske
( den kasse du kommer ind til via de små luger, bag de høje smalle låger i hver side )
6) kontrol af at den allerførste del af røgrøret er fri for sod og aske
Før set der har siddet et tommetykt lag sod netop der, fordi fejeren kun fejer 'opad'
i skorstenen, men ikke 'nedad', fordi der sidder røg temp måler og evt iltsonde.