Atmos DC25GD 1st. Fyring slår fra.

: 10 okt 2013 13:07
af John Skov Jensen
Atmos_Noob skrev:At montere aftræktsregulator vil måske hjælpe(Især når det blæser) en lille,,bitte smule men ikke løse mit problem, min forbrænding er stabil og kun lige startet med at køre 100% (minimal røg) og så i løbet af kort tid lukker den for Blæser(90C).
.
Jeg har selv haft kontakt til atmos fabrikken ang samme problemstilling på. Min gamle kedel. Selv om trækket i din skorsten er stabilt under drift, kan det sagtens være alt for højt. Fabrikkens support team anbefaler en trækstabilisator, uanset hvad.
I min tidligere installation stod trækstabilisatoren altid mindst halvt åbent når kedlen arbejdede, selv lige efter opfyring begyndte den at røre på sig.
Så selv om at det er dit flow der er for lille og derved giver dig problemerne, så bør du montere en trækstabilisator

Atmos DC25GD 1st. Fyring slår fra.

: 15 okt 2013 13:04
af Atmos_Noob
Fejlen fundet, det var flow der var problemet,
smeden kom og skiftet ladeventil/pumpe til en størrer model og den kan flytte varmen. ;)
Har yderlig bestilt aftræksdimmer til skorsten samt term. måler til røg så det skal ikke være det mit fyr gåt ned på.

Atmos DC25GD 1st. Fyring slår fra.

: 15 okt 2013 13:16
af John Skov Jensen
Det var godt at høre at det "bare" var for lille flow, som beskrevet i et af de første svar på dit indlæg.
Hvordan kører den så, nu hvor den for lov til at yde maksimalt?
Hvad er røggas temp ved fuld last?
Hvilken ladeventil monterede smeden? Hvilken termostat?