Side 3 af 4

Indkøbe shunt m.v. eller ej?

: 05 okt 2013 22:36
af levi
elpres skrev: Det har du ret i, jeg vil nok forsøge mig med at puste luft igennem rørene efter endt trykprøvning.
Glimrende idé - husk nu - stille og roligt - rørene er ikke beregnet til luft eller for højt tryk!

Indkøbe shunt m.v. eller ej?

: 05 okt 2013 22:55
af Ugelvig
levi skrev:Glimrende idé - husk nu - stille og roligt - rørene er ikke beregnet til luft eller for højt tryk!
Hvad er rørene godkendt til tryk og varme mæssigt, hvis det er standard gulvvarmerør???

Indkøbe shunt m.v. eller ej?

: 05 okt 2013 23:09
af levi
Ugelvig skrev:
Hvad er rørene godkendt til tryk og varme mæssigt, hvis det er standard gulvvarmerør???
Det kommer jo an på hvilke rør der er købt.

Men gode rør er godkendt til 6 bar ved max 90 grader, - og 10 bar ved max 60 grader - dette er dog ikke drifttemp. men midlertidige temperaturer/tryk rørene kan holde til.

Gulvvarmeslanger skal helst ikke over 45 grader i fremløbstemp. under normal brug - holder man gulvvarmeslangerne på 45 grader og på ca. 1,5 - 2 bars tryk - har de en teknisk levetid på min. 50 år.

Indkøbe shunt m.v. eller ej?

: 06 okt 2013 18:29
af Jensen8700
levi skrev: 2 - NEJ - Frostvæske opløser EPDM gummi - så fylder man det på sin gulvvarme, - så kan man være sikker på at shunten er utæt alle steder inden for 1 år!!
Undskyld :oops:
EPDM O-ringe er kendt for at være velegnede til varmt vand og bremsevæsker (baseret på glycol).
http://www.carstenholm.dk/da-DK/Produkt ... -EPDM.aspx

Indkøbe shunt m.v. eller ej?

: 06 okt 2013 19:16
af levi
Jensen8700 skrev:
Undskyld :oops:
EPDM O-ringe er kendt for at være velegnede til varmt vand og bremsevæsker (baseret på glycol).
http://www.carstenholm.dk/da-DK/Produkt ... -EPDM.aspx
Enten så sker der noget når glycolen bliver opvarmet (?) - eller også er det ikke EPDM gummi der anvendes i shuntene som jeg var overbevist om.

Faktum er at de bliver utætte af skidtet - gummien bliver ædt op.

Indkøbe shunt m.v. eller ej?

: 06 okt 2013 19:56
af Jensen8700
levi skrev: Faktum er at de bliver utætte af skidtet - gummien bliver ædt op.
Og det er jo vigtigt at vide :great:

Indkøbe shunt m.v. eller ej?

: 06 okt 2013 20:02
af elpres
Jensen8700 skrev:
Og det er jo vigtigt at vide :great:
Ja det må du nok sige, nu har jeg idag første gang lagt gulvvarmerør. ud, og det er da et stort arbejde, så at tænke sig at ødelægge det hele under trykprøvningen ville da mildt sagt være noget møg.
Jeg holder mig ihvertfald til vand i rørene.

Indkøbe shunt m.v. eller ej?

: 31 okt 2013 11:12
af elpres
Nu har jeg fået støbt og det hele gik godt icon_cheesygrin.gif
Og så gik jeg igang med at få tappet vandet af gulvvarme anlægget, jeg afmonterede det nederste fordeler rør, også forlængede jeg gulvvarme røret så det vand der kom ud røg ned i en spand.
Jeg stak en blæse pistol ned i den ene ende af røret og blæste forsigtigt, indtil vandet begyndte at strømme ud af den anden ende.
Der vil selvfølgelig være nogle lommer rundt om i anlægget med vand i, men jeg håber ikke der sker noget ved det, når det blir frost. :roll:

Indkøbe shunt m.v. eller ej?

: 31 okt 2013 11:23
af Ugelvig
Så længe vandet kan udvide sig, når det skifter tilstandsform fra flydende til fast, sker der intet. Problemet er jo, hvis røret er fyldt med vand og det kun kan komme ud af to små huller i enden, der er fastfrosset. Så vil der kunne ske en sprængning.

Indkøbe shunt m.v. eller ej?

: 31 okt 2013 11:30
af elpres
Ugelvig skrev:Så længe vandet kan udvide sig, når det skifter tilstandsform fra flydende til fast, sker der intet. Problemet er jo, hvis røret er fyldt med vand og det kun kan komme ud af to små huller i enden, der er fastfrosset. Så vil der kunne ske en sprængning.

Tak ugelvig, som sædvaneligt har du et godt svar. :great: