Side 3 af 3

Mit fyr bliver for varmt

: 02 sep 2013 22:21
af esox
Jo jeg har trækstabilisator.
Lavet 3 afvejninger i træk. Jeg har brugt lidt olie 1 dl.
Flamme 10 % er justeret med skorsten 5 af NBE.
måske det der olie har fucked det hele op?

Mit fyr bliver for varmt

: 02 sep 2013 22:27
af Slettet 15549
Jeg fik også meget svingende afvejninger da jeg brugte olie og er derfor holdt op med det
Så måske det kunne være det
Måske du skal prøve at få det til at køre med lavere skorstenstræk
Pi regulering forslag p=2,5 i = 0,20 bare som udgangspunkt

Mit fyr bliver for varmt

: 02 sep 2013 22:27
af Hjemme teori
Den med olien tror jeg godt du kan regne med det er, men derfor kan der måske stadig tunes en lille smule mere end det.

Hvis ikke du har problemer med smuld kører mit fint uden Olie, og jeg så det samme som dig, altså at vejningerne svingede fra 1150-1800 gram når jeg brugte olie. Så længe mit fyr ikke kløjs i smuld, undlader jeg Olie.

Hvis du undlader Olie, sker det modsatte, så regn med at veje et par gange de næste 2 silofyldninger.

Mit fyr bliver for varmt

: 03 sep 2013 07:55
af pille bruger
esox skrev:Fået tid til at se på sagerne.
Jeg ved godt hvad vvp er. Jeg har ikke noget af det.
Fyret har kørt sommerdrift siden 1. maj uden problemer.
Der er udført service på fyret og der er ændret lidt på opstillingen ved den lejlighed (7. august).

Det der går galt er, at der er en stor flamme i fyret og sneglen fortsætter med at fyre piller på. Fyret ender med at advare med intet lys og kedlen bliver for varm (mere end 80 gr).
Mine indstillinger er som følger:
Kedeltemp: 70 gr
Kedel diff over 10 gr
Kedel diff under 5 gr
VVB temp. off
VVB diff. under 10 gr
Pumpestart temp 45 gr
Pumpestop temp 65 gr
Ekst. diff. 1 gr

Brændsel 27S
Elænder start 60 sek
Eltænder effekt 85%
Blæser start 20%
Blæser midt 12%
Blæser slut 25%

Snegl ydelse nu 1885!! før 1190 gram
auto ja
Skorsten 5
Mætning lav 5.08 %
Mætning høj 17.6 %
Ydelse kw 10
Min. effekt 10%
Max effekt 100%
VVB max effekt 100 %

P-led 2.5
I-led 0,5
effekt minut 10 %
Her er standard tal til din styring http://www.nbe.dk/files/manager/standar ... 06.83.xlsx
Prøv med PI tal fra skema, og en ny afvejning.
Skorstenstræk på 5 kan du se om du kan få justeret ned så flammen er ca 5 - 10 cm ved 10% drift.

Mit fyr bliver for varmt

: 03 sep 2013 14:58
af esox
Tak for alle de fine svar.
Jeg prøver at veje nogle gange den næste tid.
Hvordan var det nu, man satte fyret til 10%, så man kan kontrollerer flamme?

Mit fyr bliver for varmt

: 03 sep 2013 15:04
af Slettet 15549
esox skrev:Tak for alle de fine svar.
Jeg prøver at veje nogle gange den næste tid.
Hvordan var det nu, man satte fyret til 10%, så man kan kontrollerer flamme?
Du skal ind i autoberegning og låse min og max ydelse på 10%

Mit fyr bliver for varmt

: 03 sep 2013 15:06
af esox
Tak. Det prøver jeg

Mit fyr bliver for varmt

: 03 sep 2013 18:10
af HR LUCCA
Du skal justere blæser ved 10 - 50 og 100 % og vendte nogle minutter mellem justeringerne så fyret kan nå og ændre indstilligen , det vare ca en øl eller kaffes tid og stille det . og låget skal være lukket og så kikker man lige hurtig da flammen hurtig ændres når låget åbnes .
Ps jeg kan se du ikke ved hvad version du har , det kan du se når du slukker for fyret på væggen og tænder igen ,så starten den med og skrive feks 6,07 eller 10.037 el. lign men husk og slukke på styringen først :wink: