Side 3 af 3
hvor mange bar
: 31 dec 2012 10:14
af levi
calle skrev:Hvordan har mit anlæg overlevet i 20 år, når jeg ikke har rørt ekspansionsbeholderen. Ikke engang da jeg skiftede til pillefyr i 2008 blev der ændret på den. Alt blev reguleret via vandtilførsel, og trykket er uhyggeligt stabilt
Venlig hilsen
Dit manometer har sat sig fast
hvor mange bar
: 31 dec 2012 11:09
af calle
levi skrev:
Dit manometer har sat sig fast
Hvordan laver jeg korrekt fortryk i expansionsbeholderen ?
Venlig hilsen
hvor mange bar
: 31 dec 2012 14:04
af John Skov Jensen
calle skrev:
Hvordan laver jeg korrekt fortryk i expansionsbeholderen ?
Venlig hilsen
Det gør anlægget trykløs. Måler fortrykket på den "dæk luftventil" der sidder på tanken. Og så fylder du bare atmosfærisk luft i, indtil du har opnået det fortryk du ønsker. Du skrev at du normalt har 1,5 bar i systemet, så justerer du fortrykket til 1,4 bar og fylder herefter vand på anlægget indtil der igen er 1,5 bar. Dette gøres ved kold anlæg. Er anlægget ikke koldt når du sætter tryk på, skal der nok efterfyldes lidt vand første gang anlægget afkøles helt.
Hvis det skal være helt korrekt skal der efterfyldes med Nitrogen/kvælstof af hensyn til levetiden, men på en gammel beholder som din er det spild af penge.
Jeg mener faktisk at Levi købte nogle sæt for længe siden til justering af fortrykket med nitrogen
Her er lige et lille link der viser udskiftning af en ballon i en ekspansionsbeholder. Der vises også hvordan fortrykket justeres
http://www.kierulff.dk/Trykekspansion/V ... embran.pdf
hvor mange bar
: 31 dec 2012 16:43
af calle
John Skov Jensen skrev:
Det gør anlægget trykløs. Måler fortrykket på den "dæk luftventil" der sidder på tanken. Og så fylder du bare atmosfærisk luft i, indtil du har opnået det fortryk du ønsker. Du skrev at du normalt har 1,5 bar i systemet, så justerer du fortrykket til 1,4 bar og fylder herefter vand på anlægget indtil der igen er 1,5 bar. Dette gøres ved kold anlæg. Er anlægget ikke koldt når du sætter tryk på, skal der nok efterfyldes lidt vand første gang anlægget afkøles helt.
Hvis det skal være helt korrekt skal der efterfyldes med Nitrogen/kvælstof af hensyn til levetiden, men på en gammel beholder som din er det spild af penge.
Jeg mener faktisk at Levi købte nogle sæt for længe siden til justering af fortrykket med nitrogen
Her er lige et lille link der viser udskiftning af en ballon i en ekspansionsbeholder. Der vises også hvordan fortrykket justeres
http://www.kierulff.dk/Trykekspansion/V ... embran.pdf
DERFOR er det her forum så fint. Godt nytår !
hvor mange bar
: 01 jan 2013 02:20
af HR LUCCA
Det kan vist ikke svare sig og skifte membranen i beholderen , en ny koster 300-500 kr
hvor mange bar
: 01 jan 2013 03:01
af John Skov Jensen
HR LUCCA skrev:Det kan vist ikke svare sig og skifte membranen i beholderen , en ny koster 300-500 kr
Hvad er det du mener der koster 300-500 ? Er det beholderen? Mine koster knap 2300 pr/stk