Købes trykekspansionsbeholder 150 l

: 22 jan 2013 20:26
af Bugge
Jeg har sat fortryket til 1bar pga 10meter fra kælder til øverste rør

Jeg er glad for at placering er ok Det er utroligt havd en chokoladesælger kan lave (undertegned)

Jeg mener at der ca er 1750l i mit anlæg

Købes trykekspansionsbeholder 150 l

: 22 jan 2013 20:51
af John Skov Jensen
Bugge skrev:Jeg har sat fortryket til 1bar pga 10meter fra kælder til øverste rør

Jeg er glad for at placering er ok Det er utroligt havd en chokoladesælger kan lave (undertegned)

Jeg mener at der ca er 1750l i mit anlæg
Hvorfor følger du så ikke anvisningerne ang anlægstryk? :roll:
Med 1750 l vand og 150 l ekspansion vil trykket flyve op og ned, fra 1,2 bar afkølet til et stykke over 2 bar fuldt opvarmet. Skynd dig at købe den ekspansion Pelle har til salg og kobl de to parallelt så passer det meget bedre.
Der er jo ikke nogen grund til at trykteste anlægget med over 2 bar hver gang du fyrer, vel