Side 3 af 4

Smeltnign af sikkerheds rør.

: 01 okt 2007 23:43
af multimek
Pihl det du skriver bliver du nød til at uddybe nærmere.
Hvordan har du tid til med 4 indlæg at mudderkaste ! når du nu har så travlt
og så end da uden at besvare spørgsmålet når du tilsyneladende kender løsningen ?

Ps. Jeg er sikker på at de brugere som du skulde have hjulpet, ikke har noget i mod at deres evt. fejl samt løsningen ! blev lagt på forumet til hjælp for andre, for som du jo selv siger så bør alt jo foregå på forumet så andre også kan lære af det !!!

Pss. Du behøves jo ikke at skriver deres navn, bopæl osv !

: 02 okt 2007 17:09
af RLStyling
Hej igen.

jeg har ikke haft nogle problemer siden den sidste smeltning, men har heller ikke bevidst gået efter at få fyret slukket så det kunne blive kold, så man kunne afprøve nogle af de godt råd.
men jeg syntes at den jern tragt som man stikker ind i fyret bliver meget varm, og ved ikke om det kan være med til at smelte slangen, for det er altid lige over jernet, den smelter sammen.
men er der noget lovkrav om hvor meget sikkerheds slange der skal være, for har overvejet om man må svejse en 45° bøjning på tragten, for så ville jeg få en meget mere glat slange, som ikke skal slå sig så meget.
men er det lovligt, der vil stadig være 40-50cm slange???

: 02 okt 2007 17:23
af Fyrteknik
Der er ikke noget som hedder sikkerhedsslange, da slangen ikke er godkendt som sikring i Danmark.

Men der skal være et jernrør på mindst 500 mm fra ilden til slangen og der på skal der være
en thermosikring som slår styringen fra ved tilbagebrand

: 02 okt 2007 20:10
af RLStyling
det vil sige at når du skriver mindst 500mm fra ilden og ud til slangen, så gør det ikke noget at man forlænger den??

eller er jeg helt ved siden af??

nu snakker du om termosikring, hvor skal den side på et multi 22, jeg har da ingen sikring der kobler styringen fra hvis slangen brander over...

: 02 okt 2007 21:46
af Fyrteknik
Du må gerne forlænge stålrøret og thermosikring skal sidde på faldrøret.

: 02 okt 2007 22:06
af Per Krarup Olesen
Hej RLStyling

Det legale aspekt ændrer ikke ved slangens funktion som en ekstra
sikkerhedsanordning. Ved tilbagebrand smelter slangen og pillerne
vil falde ud så tilbagebranden ikke fortsætter over i magasinet.
Jeg går ud fra at din skorstensfejer har godkendt dit anlæg ?
I så fald er alt i skønneste orden.
Ønsker du en forlængelse af dit faldrør med thermoswitch kan du
kontakte Asaa-Multi-Service.

: 03 okt 2007 11:58
af RLStyling
hele anlæget er blevet godkent af skorstensfejeren. så der skulle jo ikke være noget.
men spørgsmålet gik også bare på om jeg skulle have en ny godkendelse hvis jeg svejser en 45° bøjning på faldrøret.??

og jeg har ingen thermoswitch på nu, men skal man have det, eller er det en slagt ekstra udstyr/sikkerhed???

: 03 okt 2007 12:08
af thy
det omtalte rør følger med de nye multier....

hvis du kikker på billder af de nye multier så er det længere rør monteret..
tror ikke det er svejset fast men det kan du nok få svar på af Asaa-Multi-Service
så mener det er noget man kan få gennem Asaa-Multi-Service

: 03 okt 2007 15:00
af Per Krarup Olesen
Det er korrekt som thy beskriver. Siden Nytår er vore produter leveret
med ekstra løst faldrør med indbygget thermoswitch klar til montering i
styringen.

: 03 okt 2007 15:14
af levi
hele anlæget er blevet godkent af skorstensfejeren. så der skulle jo ikke være noget.
men spørgsmålet gik også bare på om jeg skulle have en ny godkendelse hvis jeg svejser en 45° bøjning på faldrøret.??

Nej du skal naturligvis ikke have en ny godkendelse - det eneste du ikke må gøre er at lave faldrøret mindre end det er - en 45 graders vinkel vil kun forlænge faldrøret, og forøge sikkerheden :0)