Overgang efter VVB-Prioritering 10% = fald i kedel temp

: 28 nov 2012 22:57
af knaldhatte
xkfc skrev:Uanset indstillingeren så ændrer det ikke ved det faktum at det tager længe at varme vandet op, og at der ikke er varme til huset samtidig.

Det med at flytte føleren længere op, gør jo bare at man har mindre varmt vand til rådighed, man vil få samme resultat ved at lade føleren sidde, og så sænke temperaturen i beholderen. Der er jo altid varmest i toppen.

Jeg har læst masser af tråde om netop samme problem, så det er ikke nyt. NBE har været i gang med at løse problemet, tidligere kørte fyret ikke ned på 10%, det slukkede helt :roll:

Den simple løsning er at sætte en prop i den ene udgang på 3vejs ventilen så den kun styrrer det varme vand, og så sætte en håndventil på varmen til huset så man kan blokere om sommeren. Enkelt og godt. (og du er jo fiks med værktøjet) :great:

Problemet er vel bare i "overgangsperioden" skal man åbne og lukke for huset selv. Har købt fjerntermostat og sammen har jeg fået forklaret meningen, ser frem til prøve det af. For det lyder som en god løsning. Jeg har allerede ventiler til lukke alt af med. Mente vi var smartest, hvis man skal arbejde på anlægget.

Har ikke problemer med huset blir koldt. Slet ikke men radiatorerne kalder jo på vand da huset måske er faldet 1-2 grader. Hvis fyret bare gik tilbage til den effekt det kørte med inden VVB prio. Så ville det løse problemet. Overvejer lidt skære rørene over og lave en dobbelt kreds. Lave alm radiator termostat som føler på vandet self. + min 3/2 ved siden af. Så lave så man kan lukke af for den ene funktion om vinteren og bruge termostat styring, og så bruge 3/2 styringen om sommeren.

Skal lige høre min vvs'er om han ikke syntes det en god ide :) det jo trods alt ham der skal lave det. Men lang tid kan det da ikke tage sætte et par rør mer på :)

Overgang efter VVB-Prioritering 10% = fald i kedel temp

: 29 nov 2012 08:45
af lamborg
Jeg ville gøre som Kenneth foreslår. I overgangsperioden som du kalder det vil huset jo ikke kalde på varme i samme grad ,så du behøver ikke at skulle åbnene og lukke for nogen haner.
Men hvis du vil lave det andet så jeg på stokerpro i en tråd (husker ikke hvilken)at MHES lavede en 4 skitser til hvordan det kunne laves. Kan dog ikke finde dem lige nu.

Overgang efter VVB-Prioritering 10% = fald i kedel temp

: 03 dec 2012 08:34
af Jarnved
themasterdk skrev:Nu har jeg læst om dette vvb-prio og tænkt hvorfor gør man det??? Jeg har ikke dette på mit ejen, der køre jeg både til radiator og vvb og den varme vvb op på ingen tid. Så har aldrig kunne se fidusen i det.

Men kom med hvorfor er det en go ide at få det på, så kan det være jeg bliver omvendt icon_cheesygrin.gif
Jeg har monteret VVP da jeg kører i hele forår/efterår på tidsstyring hvor jeg lukker helt ned mellem 2200-0500 (ingen varme i radiatorer) men er så sikker på at altid at have varmt vand da VVP har 1.ste prioritet over tidsstyring. :P
Forstået på den måde at hvis VVB kalder på varmt vand så starter fyret op selv om det er i en periode hvor det er stoppet pga. tidsstyring.
Bor sammen med 2 teenagetøser og konen som skriger meget højt hvis vandet er koldt :shock:
Smart ikke! Fik jeg omvendt dig?

Overgang efter VVB-Prioritering 10% = fald i kedel temp

: 03 dec 2012 08:45
af themasterdk
hmm om sommeren der lukker jeg to hanner af ind i mod huset til radiator og køre kun imod vvb fyret køre så når der er behov for varmt vand til vvb og ikke andet og slukker så helt når der ikke er. så kan stadige ikke se den helt store ide i det icon_cheesygrin.gif

Overgang efter VVB-Prioritering 10% = fald i kedel temp

: 03 dec 2012 09:02
af Jarnved
Her skal man ikke fysisk lukke for noget men kun stille urstyringen.
Feks. kan du lukke for radiatorer om natten og om dagen når man ikke er hjemme og stadig komme hjem til et varmt hus og et varmt bad!
Altså du behøver ikke at lukke for nogen haner. :great:

Overgang efter VVB-Prioritering 10% = fald i kedel temp

: 03 dec 2012 09:09
af themasterdk
ja oki det smart nok icon_cheesygrin.gif men nu har jeg et ksm pillefyr og der er ikke indbygge i styring med vvp

Overgang efter VVB-Prioritering 10% = fald i kedel temp

: 10 dec 2012 20:10
af Slettet 12854
Har mulighed for vvp. i min styring til min 10kW scotte, men bruger den ikke.
Kan ikke se det smarte i at man afskære hus fra varme, imens man opvarmer vvb.

Har en 160 L kombi-vvb og denne kan ikke aftage alle 10kW som kedel kan lave.
Har 160 m2 gulvvarme i huset og ved normal daglig drift kan det heller ikke aftage alle 10kW som kedel kan lave.
(kun i efteråret ved opstart, men det er jo hurtigt overstået)

Kedel er i fyrrum i lade, herfra er der 15 meter 5/4" rør ind til hvor vvb. er placeret, her er der T på både frem og retur, rør til vvb er 1" og der er en cirkulationspumpe på fremløbet til vvb. og en magnetventil på reur, både pumpe og ventil styres af den termostat som er i kombi-vvb når man køber den, der er en omskifter i bunden af vvb., der omskifter imellem "el & centralvarme-drift", dvs. der er ikke brug for ekstra føler eller manuel ventil med fjernføler.

Fra vvb. til gulv-varme-blande-sløjfe som er i modsatte ende af brygers er der 10 meter, her er brugt 3/4" rør imellem.

Pga. reducering af rør undervejs og regulering af hastighed på pumpe ved vvb. er det muligt at lave "automatisk vvp." + varme i huset, uden jeg skal røre en finger og uden denne 3-vejs ventil.

Har jo så heller ikke problemet med at kedel-effekt dykker efter endt vvp.

Kun ved at tvangs-åbne alle kredse på gulvvarme (med åbne vinduer i hele huset) og samtidigt voldbruge af det varme vand kan kedel ikke følge med, men der er jo noget man kalder samtidsfaktor og det er jo ikke normalt at alle kredse er åben for fuld skrue og slet ikke i lang tid af gangen.

Mvh.
En meget glat Scotte 10kW ejer.

Overgang efter VVB-Prioritering 10% = fald i kedel temp

: 10 dec 2012 20:32
af MHES
Hej,

I-leddet i en NBE styring er ikke lavet som en funktion der ser en specificeret tid tilbage, det fungerer i stedet som en "stack".

Med jævne tidsmæssige mellemrum (60 sek i en V10'er og vist nok 20 sek i en v6'er) øges/reduceres stakken med den aktuelle temperaturforskel mellem setpunkt og aktuel værdi, ganget med I-faktoren.
Altså hvis f.eks. setpunkt er 60 C, aktuel værdien er 65 C og I-faktor er 0,2, så vil der hver gang der reguleres blive reduceret med 5 C * 0,2 = 1%

Hilsen
Michael
pille bruger skrev:
Hukommelsen på I er ikke mere end et par minutter.
Måske snarer sekunder.
Da styringen ikke kan bruge tallene der var aktuelle for en time siden,
så bruger den de aktuelle værdier.

Overgang efter VVB-Prioritering 10% = fald i kedel temp

: 10 dec 2012 20:55
af Slettet 12854
Kan godt se at 5 * 0,2 = 1.
Men hvorfor er det 1 % og af hvad ?
Giver det ikke mere mening hvis det er 1 grad ?
Eller er jeg helt galt på den..?

MHES skrev:Hej,

I-leddet i en NBE styring er ikke lavet som en funktion der ser en specificeret tid tilbage, det fungerer i stedet som en "stack".

Med jævne tidsmæssige mellemrum (60 sek i en V10'er og vist nok 20 sek i en v6'er) øges/reduceres stakken med den aktuelle temperaturforskel mellem setpunkt og aktuel værdi, ganget med I-faktoren.
Altså hvis f.eks. setpunkt er 60 C, aktuel værdien er 65 C og I-faktor er 0,2, så vil der hver gang der reguleres blive reduceret med 5 C * 0,2 = 1%

Hilsen
Michael

Overgang efter VVB-Prioritering 10% = fald i kedel temp

: 10 dec 2012 21:23
af MHES
Hej,

Ok, det er % fordi det er i den enhed at en NBE brænder reguleres.
Man kan ikke regulere brænderen 1 grad :wink:

Altså hvis vi tager eksemplet igen og forudsætter at kedeltemperaturen ikke ændrer sig, så P-leddet ikke ændres sig:
Setpunkt er 60 C, aktuel værdien er 65 C og I-faktor er 0,2, og tilføjer at aktuel drift% er 51, så vil I-andelen efter hver tidsperiode falde med 1 og altså medføre drift%=50, så drift%=49, så drift%=48.

Det betyder så også at når setpunkt og aktuel værdi er ens, så bliver I-andelen ved at være det samme og da P-andelen er forskellen mellem setpunkt og aktuel værdi gange P-faktor vil den blive 0.
Den samlede drift% er summen af P-andelen og I-andelen, begrænset til min 10% og max 100%.

Hvis du vil vide mere om PI(D) så kan du læse lidt om det på http://www.mhes.dk :)

Hilsen
Michael
Christian-1980 skrev:Kan godt se at 5 * 0,2 = 1.
Men hvorfor er det 1 % og af hvad ?
Giver det ikke mere mening hvis det er 1 grad ?
Eller er jeg helt galt på den..?