Side 3 af 6

V 1.48

: 27 sep 2012 20:15
af bioservice
send mig en mail på info@nhbioservice.dk så sender jeg dem..
men husk nu at der er forskel på skorsten, piller, styringer og lufttildeling, så mine indstillinger er ikke nødvendigvis det dine skal være.. , men så er der da noget at arbejde ud fra..

V 1.48

: 30 sep 2012 11:38
af Grevens
... på den anden side ...

- jeg gi´r sku´ lige 1.48 en chance mere ... ... igår monterede jeg en Pellx flammevagt, og derefter satte jeg mine indstillinger som beskrevet herunder i "signaturen" ...

- den har kørt et helt døgn uden at lave nye opstart med 10% ydelse ...

V 1.48

: 30 sep 2012 19:39
af Søren-R
Hej Grevens jeg har også prøvet dine indstillinger på sug og brændsel men med 3 kg rens og standard lysføler og jeg kan køre 20 % ca 2,2 kw :great:
Det ser ud til at det er finjustering af sug der skal til. :)
men jeg skal have investeret i en pellx flammevagt hvorfra ved jeg ikke :) jeg har ikke fundet en til nordjysk pris endnu :?

(er det indstillinger fra NH Bioservice som du har lånt?)

V 1.48

: 30 sep 2012 21:29
af Grevens
... indstillinger er ikke fra Bioservice ...
... - de er taget ud fra den blå luft, med det jeg har leget med det sidste stykke tid ...
... -men jeg lurede lidt på ham Martin´s Ekofætter ... han kører med Pellx´s flammevagt og så har han nogle flere kvardratmeter at varme op, - så jeg monterede Pellx´n og skruede en tøddel op for radiatorer så der kom en anelse mere forbrug så den kan holde systemet igang med de 10 % ydelse uden at den behøver at gå i Pause ...

- så med det vejr vi har nu, og det forbrug jeg forlanger, så kører eko´fætteren fint med de indstillinger fra signaturen ... - den har ikke været i pause endnu her efter 1 dag og nogle timer ...

- suge justering bruger jeg "kun" til at imødegå bulder ... ... hvordan de indstillinger påvirker selve forbrændingen er jeg ikke vidende om ...

V 1.48

: 30 sep 2012 22:09
af MartinLau
Jeg tror ikke du behøver at skrue op for radiatorerne. Min kører fint ved 1 kW og kan holdes på 60gr i kedeltemp., selvom jeg kun bruger VVB og kobler resten af anlægget fra.

V 1.48

: 01 okt 2012 19:34
af kovas
Hej igen.

Så kom min nye flammevagt. Der skal ikke meget lys til før den ser lux. 2,5min på opstart det har jeg ikke set før. jeg lavede en holder og en prop så jeg kan vide hvor langt den er inde. Først som den gamle. Det er for langt ude. Nu er den nok 6 cm inde med spidsen og den kan køre 1,8 kw. går jeg derunder klare den det ikke. Hvor langt kan man lægge den ind? uden at den bliver for varm. 1,8kw det er ca 360g piller i timen, det skulle gi 8,640kg /døgn. Har lidt på fornemmelsen at der er en noget lavere virkningsgrad ved denne belastning.

V 1.48

: 01 okt 2012 22:23
af MartinLau
Min er faktisk kun et par centimeter fra kanten. Dvs. næsten helt ude ved herden.

Jeg har stukket den igennem splitten fra øldåse (klippet til med knivtang), så den er "løftet" lidt. Så stak jeg den helt igennem, og trak den et par centimeter tilbage.
Der fungerer det helt fint.

V 1.48

: 01 okt 2012 22:33
af kovas
Hej Martin.
Jeg kan godt se ideen med at løfte den fra metalrøret. Jeg prøver noget lignende. Jeg takker.

V 1.48

: 02 okt 2012 09:32
af Squashbuddy
Tror I det er muligt at flytte på den alm. fotocelle? altså ikke helt ud til herden men måske halvvejs? Ellers må jeg jo købe en pellx flammevagt, har dog en bedre fotocelle i end den fra starten men kan ikke komme under 20 % og det betyder i version 1.48 at den laver + 10 opstarter om dagen.

V 1.48

: 02 okt 2012 11:17
af MartinLau
Hvis du har en i reserve, så syntes jeg bare du skal forsøge. Der værste der kan ske er vel at den smelter?
Ved ikke om det kan kortslutte noget, så det skal man måske nok undersøge først.