Side 3 af 3

For mange tænd sluk ved gulvvarme

: 25 feb 2012 12:23
af levi
kecomfort.dk » 25 Feb 2012, 12:19 skrev:Den udgang som er vist med et pumpesymbol, er sansynligvis en kontakt-udgang.
Undgangen slutter når en af telestaterne åbner, prøv at måle efter med en gennemgangstester, hvis det er tilfældet som jeg næsten er sikker på det er, trække du bare en ledning fra udgangen til styring på pillefyr ext. tænd og sluk, det er hvor der sidder en lus i på printet.
Helt korrekt :great:

For mange tænd sluk ved gulvvarme

: 25 feb 2012 14:10
af Indra
Det beroliger mig, men skræmmer mig samtidig. Jeg er nervøs for at brælnde fyret af :-)
Men jeg kan jo ikke måle 230V på Genius kontakten, så der er vel ikke noget strøm i den.

Jeg har kun en "normal" spændingsmåler som viser 230V hvis jeg stikker den i en stikkontakt og 24V hvis jeg tester en telestaudgang der er åben.

Well, men det i siger er at jeg blot skal tilslutte min Genius boks med fyret, der hvor der sidder en lus. Skal man så styre noget specielt i fyret?
Jeg antager at det matcher meget godt manual beskrivelsen af montering af "Trådløs termostat".

For mange tænd sluk ved gulvvarme

: 25 feb 2012 14:13
af pille bruger

For mange tænd sluk ved gulvvarme

: 08 mar 2012 08:10
af Indra
Tak til alle der svarede på mit indlæg.

Det der virkelig har gjort en forskel er den eksterne sluk af anlægget fra min gulvvarme. Jeg kan slet ikke forstå hvorfor dette punkt ikke står øverst i manualen når det tydeligvis er det eneste rigtige at gøre. Ved at trække en ledning fra pumpeudgangen på gulvvarmestyringen slukker fyret i det øjeblik gulvvarmen "har fået nok" og alle telestarter er slukket.

Det var det jeg ledte efter. Det vil så også virke til sommerdrift. Fyret kan være online og tænde når VVB beder om det.

Ud over dette, så har jeg som foreslået skruet ned for fremløb til gulvene, hvilket gør at styringen ikke bliver så hidsig. Tidligere oplevede jeg meget varme gulve - ved at skrue ned er det mere smooth. Men måske har jeg skruet lidt for langt ned - nu stopper fyret slet ikke, så jeg tror jeg lander på en mellemting. Det er lidt med gefühl.

Jeg har også ændret "lav-punktet" for hvornår fyret tænder. Jeg har fundet at hvis min. temp er på 40 grader så ser det ud til at passe.

Nu vil jeg til at se på selve pilleforbruget og om der kan justeres mere på hvordan den brænder.