Side 3 af 4

kedel temp - multiheat 1.5

: 17 apr 2012 16:13
af noller
hej

Danfoss termostaten til vvb er få at sikre den korrekte temp. ved dine aftapningssteder er som regel en to vejsventil med ravkføler. Den anden er en vmv trevejsventil med ravkføler til at sikre retur er 60 gr. hvis det var monteret sådan før så er det korrekt.

kedel temp - multiheat 1.5

: 17 apr 2012 18:12
af Dazzle
Nej der var kun føler på den ene ventil. Den er i øvrigt blevet skiftet i mellemtiden da den var defekt. Mht. lav returtemp var det fordi VVS'eren ikke havde renset filteret i rørsystemet efter alt det rørarbejde der er foretaget. Så nu er fremløb 75 og retur kommer aldrig under 62 grader ved alm. brug - dvs. vandopvarmning og alm. gulvvarme. Selvfølgelig skal den varme hele huset op fra koldt så kommer den under 60 grader.

Bør jeg ikke lade den stå på 75 grader SET temperatur som den er nu for at den ikke kommer under 60 grader for ofte, som den vil hvis jeg sætter den ned (har prøvet at lave SET på 70 grader)

kedel temp - multiheat 1.5

: 17 apr 2012 18:20
af thy
Jo det vil være fint med de 75 da det hjælper til at holde røgtemp lidt Højer

kedel temp - multiheat 1.5

: 17 apr 2012 19:05
af noller
Hej

Bigfoot den dejlige knægt fandt ud af at temperaturmåleren på returen viste en kende for højt, da føleren bare er monteret i en strips udvendig på retur røret. 5-6 gr. mener jeg det var. alt andet lige havde det givet den korrekte temp. visning hvis den havde været monteret i en dyklomme, nøjagtig som den er på fremløbet. så jeg kan regne mig til at din retur må være 67-68 gr. Og mange store tak til Bigfoot den dejlige dreng.

kedel temp - multiheat 1.5

: 17 apr 2012 19:20
af Flyball
:)


:great:

kedel temp - multiheat 1.5

: 17 apr 2012 19:44
af Bigfoot
noller » 17 Apr 2012, 19:05 skrev:Hej

Bigfoot den dejlige knægt fandt ud af at temperaturmåleren på returen viste en kende for højt, da føleren bare er monteret i en strips udvendig på retur røret. 5-6 gr. mener jeg det var. alt andet lige havde det givet den korrekte temp. visning hvis den havde været monteret i en dyklomme, nøjagtig som den er på fremløbet. så jeg kan regne mig til at din retur må være 67-68 gr. Og mange store tak til Bigfoot den dejlige dreng.
Ca 6 grader for lavt er hvad den viser, medmindre man kører med en rimelig stabil returtemp.

kedel temp - multiheat 1.5

: 17 apr 2012 19:46
af Flyball
Bigfoot » 17 Apr 2012, 19:44 skrev: Ca 6 grader for lavt er hvad den viser, medmindre man kører med en rimelig stabil returtemp.
Bare farligt at begynde at regulere efter andres målte fejlvisninger, ville nok anbefale en kontrol først :)


:great:

kedel temp - multiheat 1.5

: 17 apr 2012 22:14
af snubbi
køb 2 billige digital stege thermometer og tape dem på frem og retur rørene med lidt isolering unde på,
eller stik dem ind under isoleringen dem jeg har er der en magnet på så de side på baxien hele tiden.så kan jeg følge med hele tiden :great:

kedel temp - multiheat 1.5

: 17 apr 2012 23:01
af Dazzle
Nu kan det godt ske jeg spørger dumt, men er det ikke det Baxien selv måler. Den har da en frem og en retur temp?

kedel temp - multiheat 1.5

: 17 apr 2012 23:03
af thy
Korekt det er bare et ekstra tjæk af div temp.