Side 3 af 3
baxi 2,5 uden ilt styring.
: 13 dec 2011 21:43
af thy
thiesen » 13 Dec 2011, 18:17 skrev:dav igen...
det køre bare super med de nye indstillinger den har ikke vært gået ud eller noget asken er blevet til noget fint tyndt gråt sort noget syntes ihverfald det ser meget pænere ud end før..
så siger mange tak for hjælpen det er sku dejligt at der findes sådan nogle flinke folk..
vi takker på foreningens vejne
baxi 2,5 uden ilt styring.
: 18 dec 2011 21:23
af Stofferdrengen
P05 *****P06
Hvad betyder det?
baxi 2,5 uden ilt styring.
: 18 dec 2011 21:51
af thy
det er den tid der blæses max blæs når paustiden er gået (MIN) det er for at holde ild ild/gløder i herden
baxi 2,5 uden ilt styring.
: 21 dec 2011 22:02
af Stofferdrengen
Oh..
Nu har jeg så også kørt med dine indstillinger i et par dage. Men jeg synes, der ligger en del piller i brændrummet, som bliver skubbet ud mod askeskuffen. De ligger bare og gløder. Skal jeg sætte blæs op eller øge sek?
baxi 2,5 uden ilt styring.
: 22 dec 2011 00:49
af thy
Stofferdrengen » 21 Dec 2011, 22:02 skrev:Oh..
Nu har jeg så også kørt med dine indstillinger i et par dage. Men jeg synes, der ligger en del piller i brændrummet, som bliver skubbet ud mod askeskuffen. De ligger bare og gløder. Skal jeg sætte blæs op eller øge sek?
knappen 100%
SEK høj 15
BLÆS høj 45
knappen 30-100%
SEK lav 20
BLÆS lav 8
-20
H 0,3
L 0,1
P05 *****P06
hvis det er som overstående kan du saktens hæve sek med 2 både høj og lav...
du har lige rodet i bålet for at tjække der ikke ligger nogle klumper der driller flovet..
ps kik om den kører meget 30 eller 100
baxi 2,5 uden ilt styring.
: 28 dec 2011 00:15
af Stofferdrengen
Hej. Jeg læste i en anden tråd, at jeg skulle prøve at sætte mere blæs på 100%, så der kom mere fut i det hele - problemet er bare, at fyret med de nuværende varmegrader slet ikke kommer op at køre på 100%
Indstillinger i de sidste 5-6 dage:
100%
sek 20
Blæs 52
30%
sek 23
blæs 9
De resterende indstillinger er som nævnt ovenfor.
De glødende piller er nu tæt på at nå helt op til toppen af brændkammeret :-)
Jeg kan i øvrigt ikke få fyret ned på under 3 ps om dagen - uanset hvad jeg gør. Jeg har 240 kvm halvskidt isoleret.
Mvh
Stoffer