Værdier til Baxi Multi Heat 1,5
Nu har jeg kørt med indstillingerne nogle dage. Asken er mere grålig end tidligere. Ligner mere 'rigtig' aske nu. Nu ligger det blot i store flager forrest. Og der er væsentlig mere aske end tidligere. Tror den på 3 dage har lavet samme mængde som den gjorde på en uge tidligere. Nogle gode forslag til ændringer, thy?
- thy
- Supporter
- 17
- Indlæg: 10380
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
Værdier til Baxi Multi Heat 1,5
hmm har du billder af kedlen...marcohp » 07 Dec 2011, 20:57 skrev:Nu har jeg kørt med indstillingerne nogle dage. Asken er mere grålig end tidligere. Ligner mere 'rigtig' aske nu. Nu ligger det blot i store flager forrest. Og der er væsentlig mere aske end tidligere. Tror den på 3 dage har lavet samme mængde som den gjorde på en uge tidligere. Nogle gode forslag til ændringer, thy?
tror du med de indstillinger du havde før... blæste asken oven ud af skorstenen...
hvordan med forbruget..?
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
-
- Stoker III
- 12
- Indlæg: 76
- Tilmeldt: 04 dec 2011 20:24
- Mit fyr: Baxi MultiHeat 1,5
- Areal: 263
- Brændsel: German Pellets
- Fremviser gerne i postnummer: 4200
- Årligt forbrug: Ca. 7-8
- Geografisk sted: Slagelse, Vestsjælland
Værdier til Baxi Multi Heat 1,5
Jeg har ikke billede lige nu. Kameraet ligger stadig i flyttekasser :-( Skal se om jeg kan få taget et i morgen. Er det godt eller skidt, at asken ryger ud af skorstenen? Forbruget har været en smule mindre.
- thy
- Supporter
- 17
- Indlæg: 10380
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
Værdier til Baxi Multi Heat 1,5
tja...det giver da mindre til genbrugspladsen rent økonomisk, er det betydelig bedre at holde varmen i kedlen, kontra blæse varmen og asken oven ud af skorsten...marcohp » 07 Dec 2011, 22:49 skrev:Jeg har ikke billede lige nu. Kameraet ligger stadig i flyttekasser :-( Skal se om jeg kan få taget et i morgen. Er det godt eller skidt, at asken ryger ud af skorstenen? Forbruget har været en smule mindre.
så umidelbart synes jeg du bør leve med den aske der er...det er vel ellers en mere luftig aske der er der nu....den falder nok sammen hvis den ligger i en ugestid..
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
-
- Stoker III
- 12
- Indlæg: 76
- Tilmeldt: 04 dec 2011 20:24
- Mit fyr: Baxi MultiHeat 1,5
- Areal: 263
- Brændsel: German Pellets
- Fremviser gerne i postnummer: 4200
- Årligt forbrug: Ca. 7-8
- Geografisk sted: Slagelse, Vestsjælland
Værdier til Baxi Multi Heat 1,5
Ja, den er meget mere luftig. Dvs. indstillingerne er gode som de er?
- thy
- Supporter
- 17
- Indlæg: 10380
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
Værdier til Baxi Multi Heat 1,5
ja det vil jeg mene...ja sku vi ikke vente og se hvordan det spiller ,når der kommer gang i vinteren for alvor.
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
-
- Stoker III
- 12
- Indlæg: 76
- Tilmeldt: 04 dec 2011 20:24
- Mit fyr: Baxi MultiHeat 1,5
- Areal: 263
- Brændsel: German Pellets
- Fremviser gerne i postnummer: 4200
- Årligt forbrug: Ca. 7-8
- Geografisk sted: Slagelse, Vestsjælland
Værdier til Baxi Multi Heat 1,5
Jeg skal nok holde øje og jeg tillader mig at spørge igen, hvis der skulle opstå spørgsmål :-)
Endnu engang tak for din hjælp!
Endnu engang tak for din hjælp!
- thy
- Supporter
- 17
- Indlæg: 10380
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
Værdier til Baxi Multi Heat 1,5
selv takmarcohp » 08 Dec 2011, 07:01 skrev:Jeg skal nok holde øje og jeg tillader mig at spørge igen, hvis der skulle opstå spørgsmål :-)
Endnu engang tak for din hjælp!
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
-
- Stoker I
- 15
- Indlæg: 20
- Tilmeldt: 04 jan 2009 23:41
- Mit fyr: Baxi 1,5/350
- Areal: 400
- Brændsel: aldrig mere German pellet
- Fremviser gerne i postnummer: 3660
- Dagligt forbrug: 60 kg
- Årligt forbrug: 12 t
- Geografisk sted: Ganløse
Værdier til Baxi Multi Heat 1,5
af thy » 06 dec 2011 20:51
lidt mystiske værdier feks er lav sænket til ca det halve og luften øget med godt 50%..men det er hvad der kan ske ved løbene justering så nu starter vi lige på en frisk
start med den høje sek da den lave ikke kan krydse den høje...
mistænker det sorte at være pausefyring da luft på lav har været meget høj og lav efekt alt for lav i hvert fald nu hvor der er forbrug igen...
prøv lige det så kan vi justere igen når hvis 6mm kommer til at drille...
mvh thy
Hej Thy
Kørte med dine indstilinger et par dage uden godt resultat. Men da vi havde storm og kammeret skulle renses, fortrak jeg at vente til nu, inden jeg vendte tilbage.
Situationen er nu, at banditten, med kammer renset for 2 dage siden stadig er meget sort, røgen fra skorstenen er mørk og der er mange gløder i turbulatorerne og på siderne.
På lav kører det faktisk ok selvom røgtemperaturen er ca 170.
På høj er der alt for meget power og jeg har røgtemperatur på 240-250 med har været oppe at røre 360 som gav F1 fejl.
Se billeder af kammer det er virkeligt ikke kønt. Det er alt for beskidt efter bare 2 dage.
Kører aldrig på pause mere, men primært på lav.
Kan vi "skrue lidt ned" for effekten og blæs ?
Kører med fremløb på 77 det er måske også til den høje side.
mvh
K
lidt mystiske værdier feks er lav sænket til ca det halve og luften øget med godt 50%..men det er hvad der kan ske ved løbene justering så nu starter vi lige på en frisk
start med den høje sek da den lave ikke kan krydse den høje...
mistænker det sorte at være pausefyring da luft på lav har været meget høj og lav efekt alt for lav i hvert fald nu hvor der er forbrug igen...
prøv lige det så kan vi justere igen når hvis 6mm kommer til at drille...
mvh thy
Hej Thy
Kørte med dine indstilinger et par dage uden godt resultat. Men da vi havde storm og kammeret skulle renses, fortrak jeg at vente til nu, inden jeg vendte tilbage.
Situationen er nu, at banditten, med kammer renset for 2 dage siden stadig er meget sort, røgen fra skorstenen er mørk og der er mange gløder i turbulatorerne og på siderne.
På lav kører det faktisk ok selvom røgtemperaturen er ca 170.
På høj er der alt for meget power og jeg har røgtemperatur på 240-250 med har været oppe at røre 360 som gav F1 fejl.
Se billeder af kammer det er virkeligt ikke kønt. Det er alt for beskidt efter bare 2 dage.
Kører aldrig på pause mere, men primært på lav.
Kan vi "skrue lidt ned" for effekten og blæs ?
Kører med fremløb på 77 det er måske også til den høje side.
mvh
K