noller » 02 Nov 2011, 12:34 skrev:hej
Logisk set må vand der er 80gr. give varme i længere tid. Baxi anbefaler en høj kedeltemp. og en retur på
60gr. Hvis kedelen går ind med med 80gr. fremløb varer det vel længere tid inden vvb radiatorer kalder efter
varme. Det vil sige at kedel også er arbejdsløs i længere tid dermed en besparelse.
Ved at have 80 grader på fremløbet vil du også hæve det varmetab du har. Da varmeforskellen over din isolering på rørene er stor. Det er her du kan spare noget.
Den historie du ellers skriver her har intet hold på sig.
eksempel:
Du skal bruge 5KW afsat i dine radiatorer:
Tab kunne være f.eks. 1KW derfor samlet 6KW
Ved fuld fremløb på 70 grader, nedkøling til 50 grader:
4,184kw/kg/grad
Du skal varme de 5l/min fra 5 grader fra 5- 60 grader.
Energi indhold i vand er ca. 4,2 kj pr kg pr grad. dvs. at man bruger 4,18kj på at varme et kilo vand en grad op.
flow= 6KW/((70-50)*4,18)=0,07kg/s=258kg/time.. Eller ca 258 liter pr time.. (Hvilket faktisk ikke er ret meget.)
Med klimastyring hvor man halvere fremløbstemperaturen til f.eks 35 grader, så vil nedkølingen måske kun være 8 grader. Tabet vil tilsvarende være omkring halveret. Dvs...
Varmebehov 5KW, tab 0,5KW. Dvs fyret skal yde 5,5KW
flow= 5,5KW/((35-27)*4,18)=0,16kg/s=576kg/time.. Eller ca 576 liter pr time ( meget realistisk)
Jeg har lavet disse beregninger for at vise dig at hvis du ændre på temperaturen, vil du bare ændre på flowet, så stemmer regnestykket. Dine radiatorventiler begrænser flowet så det passer.
Det du spare er det mindre varmetab pga. den lavere fremløb. (Der er en grund til at alle nye olie og gaskedler har denne funktion med klimastyring. En del pillefyr har det også idag) Nu har jeg regnet eksemplet så det passer med knap 10%... men det kunne være sjovt hvis bigfoot kommer med hans anlægsdata så vi kan prøve at regne på det..
Men det koster normalt en ekstra cirkulationspumpe at lave en ordentligt klimastyring på et pillefyr