Side 3 af 10

BAXI 4,0 Driller :-(

: 20 okt 2011 20:57
af mr blake
snubbi » 20 Oct 2011, 20:50 skrev:det er lidt få kvm du har der, er fyr lidt stort med mindre du reguler varmen ved at åbene vinduet .nå spørg til side der kommer vel lidt flere til sener .
Ja der kommer 1. Sal, kælder og værksted :great:

BAXI 4,0 Driller :-(

: 20 okt 2011 21:06
af Brandsen
Halløj i forum,

... det var dog utroligt som den kan blive ved 8)

Lidt mere radikale forslag kunne være :

1) Træk en alm ledning fra klemme 1 på klemrække X1 til jord
så vi er sikre på jord også er ok, nu da du har kontrolleret alle 3
faser, og samtidigt også kontrolleret der er 400 V mellem faserne

2) Blæs både bagside og forside, af både control print og power print
grundigt med en gang trykluft, da man ført har set at støv og møg
der i tidens løb har sat sig på printet, har giver 'sjove' fejl

BAXI 4,0 Driller :-(

: 20 okt 2011 21:10
af snubbi
har du prøvet at over luse den på J 2 klemme 3 og 4

BAXI 4,0 Driller :-(

: 20 okt 2011 21:11
af mr blake
Men har jo også prøvet med 2 helt nye print, stadig med samme fejl melding...

Regner med i morgen går jeg alle stik igennem, renser og måler efter....

Har målt helt inde på klemme rækken at der er 220v på på Nr.1 række J2... de 2 andre faser går over til snegl relæerne og sneglen køre fint når man aktivere den på relæet...

BAXI 4,0 Driller :-(

: 20 okt 2011 21:13
af mr blake
snubbi » 20 Oct 2011, 21:10 skrev:har du prøvet at over luse den på J 2 klemme 3 og 4
Ja... der sidere pt et stykke ledning!!!

BAXI 4,0 Driller :-(

: 20 okt 2011 22:31
af mr blake
Her snakker de om fremløbsføler: viewtopic.php?f=22&t=11436

BAXI 4,0 Driller :-(

: 20 okt 2011 22:40
af Brandsen
Halløj i forum,

Jo, men forstod det var en Baxi 4.0 der tidligere har været installeret,
og du bare har flyttet den hjem til dit fyrrum ?
Det går fremløbsføleren vel næppe i stykker af, eller har Baxi´en stået
stille i længere tid, inden gen-installationen et andet sted ?

BAXI 4,0 Driller :-(

: 20 okt 2011 22:43
af mr blake
Den har stået ca. 2år uden brug inden jeg har sat den op her hjemme og den er ca samme alder som den i det andet indlæg ???

Men lige pt forsøger jeg alle muligheder ???

BAXI 4,0 Driller :-(

: 20 okt 2011 22:59
af thy
måske det er mueligt at det giver overkogsfejl hvis fremløbs føler viser alt for høj verdi... har du en fremløbs verdi?

BAXI 4,0 Driller :-(

: 20 okt 2011 23:00
af mr blake
Nej... den kommer lige med et BIB også går på fejl og hyler med det samme der kommer strøm på...???