STYRING AF PUMPER PÅ ATMOS DC25S

: 10 okt 2011 18:46
af steinmeier
Jeg kan desværre ikke lige få det her besked system til at virke men hvis du kan sende en besked til mig anders så ville det være lækkert

STYRING AF PUMPER PÅ ATMOS DC25S

: 10 okt 2011 18:48
af anderswitt
det vil jeg så prøve

STYRING AF PUMPER PÅ ATMOS DC25S

: 10 okt 2011 18:55
af Albert
Der er noget med at man skal have min.20 indlæg før PB kan bruges :roll:

STYRING AF PUMPER PÅ ATMOS DC25S

: 10 okt 2011 23:17
af Havmand
Ang. om kedlen skal hedde Atmos eller orlan. har jeg nu fundet ET minus ved atmos'en

Grundet den kører med undertryk "dør" underforbrændings-flammen når man åbner nederste brændkammer, så man ikke kan nyde den smukke skærebrænder. - Der misunder jeg sku Orlan-folket lidt :)

STYRING AF PUMPER PÅ ATMOS DC25S

: 11 okt 2011 00:20
af abn
Havmand » 10 Oct 2011, 23:17 skrev:Ang. om kedlen skal hedde Atmos eller orlan. har jeg nu fundet ET minus ved atmos'en

Grundet den kører med undertryk "dør" underforbrændings-flammen når man åbner nederste brændkammer, så man ikke kan nyde den smukke skærebrænder. - Der misunder jeg sku Orlan-folket lidt :)
Det er også det eneste jeg savner ved min nye Atmos, men også kun det. alt andet er meget bedre end min gamle Vigas icon_cheesygrin.gif

STYRING AF PUMPER PÅ ATMOS DC25S

: 11 okt 2011 09:03
af Havmand
Godt jeg ikke er den eneste...

Mon man kan bestille, via Atmos, en låge til nederste brændkammer i glas :)

STYRING AF PUMPER PÅ ATMOS DC25S

: 11 okt 2011 10:03
af steinmeier
Okay så fik jeg lige lavet et forsøg i går, jeg fyrede op uden at tænde for pumpen mellem kedel og tank og der var ikke nogen problemer, desuden så fandt jeg ud af at pumpen til huset kører konstant og tempstyringen er til hvornår ladomat skal slukkes, så er det opklaret, så nu gælder det bare at få flyttet styringen af ladomat over på fyret og så skal jeg bare have pillet den pumpe fra tror jeg... men nu ser vi... hvis jeg kan få anlægget op at køre optimalt nu ville være lækkert...

STYRING AF PUMPER PÅ ATMOS DC25S

: 11 okt 2011 11:16
af Havmand
Godt...

Ja, du må ud og ha' dig en Union, en muffe samt et stykke nippelrør, så du kan få pillet den overskydende pumpe af...

STYRING AF PUMPER PÅ ATMOS DC25S

: 11 okt 2011 18:11
af Zarge
Jeg har lige fået en differens termostat mere hjem idag, så jeg vil prøve at styre laddomaten med den... (forholdet mellem framløb fra kedel og retur fra akkutanken)
Har lige fået den monteret, og er ved at tænde op for første gang... Så jeg er spændt på om det er totalt genialt, eller totalt tåbeligt... :oops:

STYRING AF PUMPER PÅ ATMOS DC25S

: 11 okt 2011 22:05
af Havmand
Ja, der mangler lidt styring til ladomaten.
Jeg kan ikke se der er nogen grund til at den kører mens man tænder op under banditten... Så indtil kedel er f.eks. 60 grader, er der vel reelt ingen grund til at den kører.