Side 3 af 6

Re: Røgtemp. MH 4.0

: 11 mar 2011 07:59
af Lehmann
Ja det er meget spændende.

Jeg var lige ude og se til fyret her til morgen og alt er lysegråt igen, det skyldes nok nattens blæst hvor fyret har kørt meget på den høje ydelse.
Thy kan du forklare hvorfor der opstår en pause i fremføringen af piller når fyret skiftet fra lav til høj.?
Der er ingen pause fra høj til lav. Det burde vel være omvendt. ?

Re: Røgtemp. MH 4.0

: 11 mar 2011 08:06
af thy
pas... med mindre den lige kommer så langt op i temp at den lige pausefyrer... og så falder temp så hurtig at lav ikke når at starte inden for de grader den kører lav(2-3grader på hver side af set punkt)


blæs på lav kan hæves med 1 hvis det er når den er på lav den bliver mørk

Re: Røgtemp. MH 4.0

: 11 mar 2011 08:23
af Bigfoot
den der pause oplever jeg også på min.... når den går fra den lave til høj, så er det som om den glemmer at starte den høje sekvens med en indføring af piller, men blæs går op med det samme.

Re: Røgtemp. MH 4.0

: 11 mar 2011 10:48
af Lehmann
Ja lige netop, det må være en "fejl" i programmet, det er jo netop der fyret har brug for piller.
Når man så kører på 30 sek. pause går der et helt minut før der kommer piller ind på den høje ydelse.

Re: Røgtemp. MH 4.0

: 14 mar 2011 09:33
af Lehmann
Så er der gået 72 timer siden jeg skiftede tændbuesten og røgvenderplade. Fyret blev i den forbindelse renset totalt og fyldt til randen med piller.
Der er stadig en smule piller tilbage 2/3 af sneglen er synlig.

Fyret kører nu KUN på lav ydelse og kan trække fyret på pause.
Røgtemp. på lav ydelse ligger på 115 grader.

Så alt i alt et lavere pilleforbrug som til dels også må skyldes vejret.
Det største forbedring er dog på mængden af aske i røgrørene. På den gamle indstilling ville mine turbolatore på nuværende tidspunkt være godt uldne. Nu ser fyret stadig ud som om det er nyrenset. :shock:

Jeg har også lagt mærke til at mængden af piller i brændkammeret er noget større end den plejer at være. Jeg ved ikke om det betyder noget men bunken er dobbelt så stor som den plejer at være.


Her er et par billeder.
Røgrør efter 72 timer
Røgrør efter 72 timer

Re: Røgtemp. MH 4.0

: 14 mar 2011 09:50
af Lehmann
Her tog jeg mit fyr i at pausefyre. Man kan bedre se hvor mange piller der er på nedenstående billede.

Re: Røgtemp. MH 4.0

: 14 mar 2011 09:54
af thy
Du kørte jo med formeget blæs i lav før.... det vil selfølgelig gøre at pillerne brændte for hurtig af...derfor nok mindre mængde piller før..

sek på lav ændres til 22 for at undgå pausefyring.....så vil røgtemp nok/måske sænke sig 5 grader...(vil minske mængden)

giv det et par dage og se om det giver noget...du behøver ikke at rense først den ser jo fin ud..

ps lad endelig asken ligge i herden... det gør at luften kommer til hvor det skal....

Re: Røgtemp. MH 4.0

: 14 mar 2011 10:17
af Lehmann
Tak Thy det prøver jeg :)

Re: Røgtemp. MH 4.0

: 14 mar 2011 15:36
af Lehmann
Da jeg i morges tog billeder af fyret skruede jeg samtidig ned fra 77 til 75 grader fordi min retur lå på 65 grader.
det gør så også at fyret pausefyrer endnu mere. +2 på pausen har ikke rigtigt ændret noget.

Jeg ved ikke om vi skal gøre noget, for i morgen når vinden kommer tilbage er det jo en helt anden historie.
Skal jeg prøve at skrue ned for radiatorventilen den står på fuld hammer.? (Se evt. mit fyrrum)

Mine røgrør er nu helt sorte (Blitzen snyder, de er helt sorte).
fyr 007.jpg

Re: Røgtemp. MH 4.0

: 14 mar 2011 16:17
af thy
hmm det er en udtalt misforståelse at det koster noget at have en høj shunt temp...

jeg ville holde mig til de 77 og lade ventilen stå hvor den er...(min frem og retur bliver faktisk næsten ens inden pausefyring<sommer))

og ja pausefyring sviner meget og derfor hurtig sort farve at se... men hvis der kommer forbrug ændrer det sig jo hurtig igen