Side 15 af 21

Høj drift konstant

: 19 jan 2014 14:36
af Ollii
Hvad har varmet huset op inden scottefyret? Er der isoleret under gulvvarmen?

Høj drift konstant

: 19 jan 2014 14:48
af denjan
Gulvvarmen er i stueplan og det er klinker så der er beton under.. Før have jeg et gammelt Passat fyr (23 KW). Men hvis sagen er, at fyret faktisk IKKE kan varme ejendommen op, så sidder jeg så med en rigtig dårlig investering.. Fyret er på anbefaling købt af følgende årsager ift. det gamle Passat fyr (var fra 2001) :

Kan køre hele året (kan Passat ikke)
Billigere i drift da virkningsgrad er bedre. Altså mindre pilleforbrug

Høj drift konstant

: 19 jan 2014 14:51
af pille bruger
denjan skrev:Gulvvarmen er i stueplan og det er klinker så der er beton under.. Før have jeg et gammelt Passat fyr (23 KW). Men hvis sagen er, at fyret faktisk IKKE kan varme ejendommen op, så sidder jeg så med en rigtig dårlig investering.. Fyret er på anbefaling købt af følgende årsager ift. det gamle Passat fyr (var fra 2001) :

Kan køre hele året (kan Passat ikke)
Billigere i drift da virkningsgrad er bedre. Altså mindre pilleforbrug
Det vil hjælpe meget hvis du fik styringen på nettet.
Så kan man se grafer og hvor der er muligheder for forbedringer.

Høj drift konstant

: 19 jan 2014 15:23
af denjan
Hvordan får jeg den på nettet ? Noget specielt der skal til ?

Lavede lige forsøget med at lukke varmen på 1. sal igen.. PÅ 20 minutter kom kedeltemperaturen op på 73,8 grader i stedet for at slingre rundt på 67-68 grader.. Vil lige sige at radiatorerne på 1. sal kun er skruet moderat op..

Høj drift konstant

: 19 jan 2014 15:26
af pille bruger
denjan skrev:Hvordan får jeg den på nettet ? Noget specielt der skal til ?

Lavede lige forsøget med at lukke varmen på 1. sal igen.. PÅ 20 minutter kom kedeltemperaturen op på 73,8 grader i stedet for at slingre rundt på 67-68 grader.. Vil lige sige at radiatorerne på 1. sal kun er skruet moderat op..

Nu er det så lige jeg ikke kan se hvilken styring du har i din profil icon_cheesygrin.gif
Ser så lige du siger det er en V6 på side 5 i tråden.

Du skal bruge http://www.nbe-shop.dk/product/interfac ... lefyr-145/
og http://www.nbe-shop.dk/product/usb-til-rs232-144/

Høj drift konstant

: 19 jan 2014 16:57
af martin_b
denjan skrev:Hvordan får jeg den på nettet ? Noget specielt der skal til ?

Lavede lige forsøget med at lukke varmen på 1. sal igen.. PÅ 20 minutter kom kedeltemperaturen op på 73,8 grader i stedet for at slingre rundt på 67-68 grader.. Vil lige sige at radiatorerne på 1. sal kun er skruet moderat op..
Problemet er på din 1. sal. Der er nok uisolerede rør i skunk, og så blæser det garantaret ind i alle hjørner. Derfor kan dit fyr ikke følge med.

Høj drift konstant

: 19 jan 2014 19:17
af Landlyst
Ja det er da helt tydeligt at det er første salen kan aftage mere end halvdelen af den effekt som fyret kan levere.... SÅ ud i skunken og se hvordan rørene ser ud?

Høj drift konstant

: 19 jan 2014 20:36
af triumph
Jeg har lige jaget konen ud i 1/4 af vores skunk og isolere, hun brændte sig på vores "isolerede" varme rør, og det var endda der hvor der
VAR isolering på, nogen steder havde musende spist det hele, så rør var blottet.
32 meter rør i en uisoleret skunk, og nærmest uden rør isolering. Det må koste lidt....
Jeg må igang med de sidste 3/4.....

Høj drift konstant

: 19 jan 2014 21:14
af Landlyst
triumph skrev:Jeg har lige jaget konen ud i 1/4 af vores skunk og isolere, hun brændte sig på vores "isolerede" varme rør, og det var endda der hvor der
VAR isolering på, nogen steder havde musende spist det hele, så rør var blottet.
32 meter rør i en uisoleret skunk, og nærmest uden rør isolering. Det må koste lidt....
Jeg må igang med de sidste 3/4.....
Ja det må helt sikkert gøre en temmelige stor forskel.... :shock: Og hvad isolere du dem med når du nu er i gang? rockwoolskåle? :great:

Høj drift konstant

: 19 jan 2014 22:05
af Ugelvig
Som Landlyst er inde på, skal de rør ikke isoleret med de billige PE skåle fra "Gå Hjem og Fix" på 12 mm i skåltykkelse. Der skal noget Isover/Rockwool skåle på med alukappe yderst og meget gerne 30 mm isoleringstykkelse på skålen.