Side 12 af 18

Re: Erfaringer med www.perfektgulvvarme.dk

: 20 jan 2019 12:17
af Hjemme teori
Grundlæggende tænker jeg der er noget fejlmontering hvis fremløbet er 45 og returen er 2 grader koldere og oversiden er 22 grader.
af problemer kan være:
1. at kapaciteten i forhold til din 1.sal bare er for lille (altså at der er for stort varmeforbrug i rummet).
2. At gulvet er for tykt og derfor leder varmen for dårligt
3. at slangerne ligger med for stor afstand og derfor afgiver for lidt varme
4. manglende/eller forkert monterede varmefordelingsplader
5. måske afretning ovenpå gulvarmen, så gulvet jf. pkt2 leder varmen for dårligt

Eller en kombination af flere ting

Re: Erfaringer med www.perfektgulvvarme.dk

: 20 jan 2019 12:20
af thomas larsen
Så med andre ord jeg er fucked, og kan intet gøre med nuværende setup?

Re: Erfaringer med www.perfektgulvvarme.dk

: 20 jan 2019 12:25
af Hjemme teori
thomas larsen skrev: 20 jan 2019 12:15 Ok har bare hørt at ens retur temp skulle svare tæt på aktuelt temp i rummet..

men det vil sige at andre pumper ikke vil hjælpe på mit problem???
Min viden er lidt teoretisk da jeg ikke har gulvvarme.

Men det er efter min overbevisning forkert!
Der skal i en velfungerende gulvarme ikke være den store forskel på frem og retur.Det giver en ens opvarmning af gulvet i hele rummet. Lukker gulvarmen ofte på rumtemperaturen kan fremløbstemperaturen med fordel sænkes, så det står åbent ca 90% af tiden.

i gamle dage havde man ikke shunt men styreden det med en retur ventil. Her løb gulvarme slange ud og fulgte så sig selv retur for at få en tilnærmelsesvis ens opvarmning af gulvet. Og dengang kan din betragtning ("retur temp skulle svare tæt på aktuelt temp i rummet")
godt have passet .

Re: Erfaringer med www.perfektgulvvarme.dk

: 20 jan 2019 12:28
af Hjemme teori
thomas larsen skrev: 20 jan 2019 12:20 Så med andre ord jeg er fucked, og kan intet gøre med nuværende setup?
Måske!

Men grundlæggende ved du jo endnu ikke hvad problemet er, så jeg ville forsøge at undersøge de enkelte punkter så ikke invasivt jeg kunne.
Og finder du frem til problemet må du tage den derfra.

Men vil gerne stadig have en status på dit problem lige nu!

Re: Erfaringer med www.perfektgulvvarme.dk

: 20 jan 2019 12:35
af thomas larsen
jammen min frem og retur har jo som du siger ikke den store udsving, fremløb 45 grader og returen ligger ca 2 grader under, så må den jo være velfungerende som du selv siger..

jeg har sat fremløb så den nærmest køre hele tiden uden at lukke alt for meget ned, så det er også som du siger, men problemer ligger jo i manglede varme i rummet, + som du selv siger fremløb skulle ikke være mere end 35 grader hvor jeg køre 45 grader ud, sænker jeg fremløb temp falder temeraturen i rummet, og der derfor ikke holde en rumtemp på 21 til 23 grader i de forskellige rum.. går ud fra 1 sal er bygget efter forskrifterne da det jo er en del papir arbejde og tegninger som er sendt til kommunen for endelig godkendelse på ombygningen, så det må jo være efter forskrifterne, og vi har fået af vide 1 sal er godt isoleret, så varmen burde ikke fise ud nogen steder, dog skal det sige det er bygget i loft til kip, dvs vi har højt til loftet, ved ikke om det har noget at sige..

Re: Erfaringer med www.perfektgulvvarme.dk

: 20 jan 2019 15:13
af Hjemme teori
Den med papirer og godkendelser giver jeg ikke meget for.

Har set en stor bygning med VP hvor de ikke kunne forstå at den ikke kunne holde temperaturen. Efter mange undsøgelser fandt de ud af at specifikationerne ikke var opfyldt.

Pga. store vindues partier skulle gulvvarme slangerne ligge med halvdelen af normal bredde og det opdagede håndværkerne ikke. Og de ikke mindre end 2 ingeniører er der var fuldtid på at føre tilsyn opdagede det heller ikke. Så rummet kunne bare ikke opvarmes med denne valgte løsning bagafter

Re: Erfaringer med www.perfektgulvvarme.dk

: 20 jan 2019 15:16
af skrot1
Hjemme teori skrev: 20 jan 2019 15:13 Den med papirer og godkendelser giver jeg ikke meget for.

Har set en stor bygning med VP hvor de ikke kunne forstå at den ikke kunne holde temperaturen. Efter mange undsøgelser fandt de ud af at specifikationerne ikke var opfyldt.

Pga. store vindues partier skulle gulvvarme slangerne ligge med halvdelen af normal bredde og det opdagede håndværkerne ikke. Og de ikke mindre end 2 ingeniører er der var fuldtid på at føre tilsyn opdagede det heller ikke. Så rummet kunne bare ikke opvarmes med denne valgte løsning bagafter
Det må tilskrives de tilsynsførende ingeniører. Ikke noget nyt under solen :)

Re: Erfaringer med www.perfektgulvvarme.dk

: 20 jan 2019 17:08
af john m
Hej nu skriver jeg lige de forskellige temp. på mit gulvarme , måske du så kan konkludere noget.
Middel isoleret hus , beton med klinker overfladetemp: 26g. beton med træ/laminat : 24g.
Fremløb :35g. retur : 32g. og vi mangler ikke varme , håber du finder en løsning.

Re: Erfaringer med www.perfektgulvvarme.dk

: 20 jan 2019 18:52
af Zarge
Hvis både fremløb og retur er "varme" må der umiddelbart være flow nok (du har ingen flow målere på vel?) Tænker lidt om der simpelthen er for få meter slange i gulvet... Kan du mærke temperatur forskel rundt på gulvet, altså hvor slangerne ligger?
Jeg tror jeg ville forsøge mig med noget termografering for at få kortlagt slangerne...

Re: Erfaringer med www.perfektgulvvarme.dk

: 20 jan 2019 18:56
af thomas larsen
Jo har flow målere på toppen af manifolen hvor man kan juster fra 1 til 6 l/min og jo der er flow igennem, kan nemt få 4 l/min igennem på 4 kredse åbne.. jeg syntes bare vis man får for hurtigt flow igennem, er det ligesom man ikke får udnyttet varmen før den går retur igen..

lige nu har jeg justeret dem til 2 l/min, jo syntes jeg kan fornemme varme i gulvet, men det er så også med 45 - 50 grader i fremløb jo..

ja går selv i tankerne omkring at få fat i et termografik camera, det må kunne kortlægge det hele lidt bedre..