Side 12 af 17

Re: Indregulering af gulvvarme

: 08 jan 2016 15:50
af thomas larsen
thy skrev:tydelig tegn på der bruges mere varme i systemet
Og med det mener du at den har kørt for langsom til at starte med?

Re: Indregulering af gulvvarme

: 08 jan 2016 16:02
af thy
thomas larsen skrev:Og med det mener du at den har kørt for langsom til at starte med?
Det tyder på at der var steder i dit system der pludselig fik den varme der var brug for,men om det var din manglende varme på loftet der trak den ekstra mængde eller andet sted hvor der var underskud..

Har du som kedeltemp

Re: Indregulering af gulvvarme

: 08 jan 2016 16:57
af Optimisten
thomas larsen skrev:Efter den er sat op til 22w (pumpens maxeffekt) nede ved fyret, dalende kedeltemp 4 grader altså ned til 56 grader og skulle virkelig kæmpe sig op til 60 grader igen, tog lidt over 1 time at nå setpunkt igen, hvad er det tegn på? Alt den har kørt for langsom til at starte med eller????
Jeg mener en af mine pumper er magen til din - den bruger 45w på maxindstillingen III

Hvis din aflæsning er identisk med min, kører pumpen på halv kraft, når fuld kraft var hensigten.

Re: Indregulering af gulvvarme

: 08 jan 2016 19:05
af thomas larsen
Du kan jo få forskellige modeller i den serie, så du har nok bare den store...

vil lade den stå på fuld kraft, så er jeg sikker på alt får den varme den skal have

Re: Indregulering af gulvvarme

: 08 jan 2016 22:21
af Optimisten
thomas larsen skrev:Du kan jo få forskellige modeller i den serie, så du har nok bare den store...

vil lade den stå på fuld kraft, så er jeg sikker på alt får den varme den skal have
Hvis du har en nyere grunfoss pumpe, som maks bruger 22 w, så har den en så lav lyftehøjde, så den ikke kan levere ret meget varme i 2 meters højde. Måske problemet ligger her.

Har du et billede af din pumpe på fyret.

Tallene på pumpen giver mening. F.eks. 25-40-180

25 tilslutningens indvendige diameter i mm
40 lyftehøjden i decimeter
180 indbygningshøjden i mm

Max watt forbruget, på A-pumper, svarer ca. til lyftehøjden i dm minus 10% på de mindre parcelhuspumper. En pumpe med et maks forbrug på 22w har en lyftehøjde på 2m. Den vil så hedde f.eks. 25-20-130.

Re: Indregulering af gulvvarme

: 08 jan 2016 23:11
af thomas larsen
det er samme type på både gulvvarme og fyr, de hedder begge 25-40-180..

og yder begge to 22w på max effekt

Re: Indregulering af gulvvarme

: 09 jan 2016 11:22
af Optimisten
Jeg gætter på at det du mener er max svarer til den største firkant i rækken på fire firkanter. Hvis den stadig viser 22w når du sætter den på III, hvilket er maks. er der noget galt med din pumpe. Ifg Grunfoss bruger den 45 w på maxindstillingen, hvilket svarer til min identiske pumpe.

Re: Indregulering af gulvvarme

: 09 jan 2016 14:45
af John Skov Jensen
Optimisten skrev:Jeg gætter på at det du mener er max svarer til den største firkant i rækken på fire firkanter. Hvis den stadig viser 22w når du sætter den på III, hvilket er maks. er der noget galt med din pumpe. Ifg Grunfoss bruger den 45 w på maxindstillingen, hvilket svarer til min identiske pumpe.
Der er ikke noget galt med hans pumper. Alpha2 25-40 pumper (af den gamle type) trækker max 22watt som han så rigtigt skriver. Hvis det var 25-60 pumper ville max effekt være 45 watt.

Re: Indregulering af gulvvarme

: 09 jan 2016 14:51
af John Skov Jensen
Måske du skal rette blikket mod din termostat ventil. Hvis den ikke er stor nok kan der ikke presses nok varmt vand ind i blandesløjfen. Jeg havde selv samme problem, en 1/2" rav8 ventil kunne ikke levere varmt vand nok når alle kredse kaldte på varme. Og det selvom pumperne blev skiftet til de store 25-60 pumper der begge kørte for fuld skrald med 45watt forbrug. Den blev skiftet til en 1" version af samme type, og det gjorde at nu kunne blandesløjfen holde varme på, selv om hele huset kaldte på varme, og det selvom pumperne også blev reguleret ned i tryk igen.

Re: Indregulering af gulvvarme

: 09 jan 2016 16:42
af thomas larsen
Uha ved godt nok ikke hvad størrelse den er må jeg ærlig indrømme, der sidder kun det som fulgte med i det gulvvarme kit... men står det et eller andet sted på den???