Side 11 af 17

Re: Indregulering af gulvvarme

: 05 jan 2016 19:03
af thomas larsen
scotten skrev:Hvor stort flow når du har en kreds åben.

Hilsen anders
mellem 2 og 3 afhænigig af kreds..

Re: Indregulering af gulvvarme

: 05 jan 2016 19:04
af thomas larsen
Optimisten skrev:Der er vel ikke meget andet tilbage en at skille shunten og pumpen ad. Rense pumpe og ventiler. Montere udlufteren rigtigt. Skylle alle kredsene igennem en ad gangen med postevand, og holde øje med om vandet flyder som forventet. Hvis der er kredse med meget stor modstand, kan der være knæk på slangerne under gulvet - det påvirker flowet i negativ retning. Jeg hæfter mig ved at det aldrig har virket mens du har haft huset.
Ja det virker som eneste udvej nu, men ved stadig ikke hvordan jeg skyller igennem systemet..

Re: Indregulering af gulvvarme

: 05 jan 2016 19:14
af scotten
https://www.youtube.com/watch?v=WNzFrALse40

I den sidste del er gennemskylning.

Hilsen anders

Re: Indregulering af gulvvarme

: 05 jan 2016 19:28
af thomas larsen
Sådan ser mit system jo ikke ud, kan du tage et af mine billeder og tegne hvordan og hvorledes???

Re: Indregulering af gulvvarme

: 06 jan 2016 08:59
af scotten
gulvvarmeshunt..jpg
Sluk dine pumper og tap vandet af fra studsen på billedet.
Monter en blændplade over pumpen i unionen.
Luk dine flowmålere og telestater.
Fyld vand på fyret, få evt en til at hjælpe, åben telestat og flowmåler på en kreds, skyl ud til du syntes at der ser ok ud.
Luk for telestat og flowmåler, og tag næste kreds osv.
Når du har skyllet alle 5 kredse, demonterer du blændplade.
Fyld dit anlæg igen, luft radiatorer og sager ud.
Åben telestat og flowmåler på den kreds der er nærmest udlufter.
Start pumper og se om der er flow igennem kredsen som er åbent.
Åben for de andre kredse og indreguler.
Det er da et forslag, ved ikke om du har ventiler på, så det kan gøres på en anden måde.

Hilsen Anders

Re: Indregulering af gulvvarme

: 06 jan 2016 16:08
af thomas larsen
Hvad skal den blænplade gøre godt for? For der vil vel komme luft i systemet igen når den skal ud?

Re: Indregulering af gulvvarme

: 06 jan 2016 16:45
af scotten
blændpladen er for at vandet er tvunget, til at løbe fra dine varmerør igennem den gulvvarmekreds som du har åbnet, og ud af slangen til kloakken.
Du har luftet systemet ud, inden du åbner for dine gulvvarmekreds, så det skulle der ikke komme.

Hilsen Anders

Re: Indregulering af gulvvarme

: 07 jan 2016 23:07
af thomas larsen
Efter den er sat op til 22w (pumpens maxeffekt) nede ved fyret, dalende kedeltemp 4 grader altså ned til 56 grader og skulle virkelig kæmpe sig op til 60 grader igen, tog lidt over 1 time at nå setpunkt igen, hvad er det tegn på? Alt den har kørt for langsom til at starte med eller????

Re: Indregulering af gulvvarme

: 07 jan 2016 23:20
af thy
thomas larsen skrev:Efter den er sat op til 22w (pumpens maxeffekt) nede ved fyret, dalende kedeltemp 4 grader altså ned til 56 grader og skulle virkelig kæmpe sig op til 60 grader igen, tog lidt over 1 time at nå setpunkt igen, hvad er det tegn på? Alt den har kørt for langsom til at starte med eller????
tydelig tegn på der bruges mere varme i systemet

Re: Indregulering af gulvvarme

: 08 jan 2016 13:26
af nasty
du kan også tage gulvvarme slanger af frem og retur ( par hvis) og skylle en kreds i gennem af gangen for at sikker det er koblet rigtig sammen