Installation af pillefyr

Diskussion og spørgsmål vedr. kedler, installationen og skorstenen
Akkumuleringstank, VVB, Trækstabilisator
Besvar
Brugeravatar
elpres
Stoker XV
Stoker XV
11
Indlæg: 1008
Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
Mit fyr: Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio
Areal: 180m2
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4000
Dagligt forbrug: 18 kg
Geografisk sted: Roskilde
Har takket: 7 gange
Blevet takket: 12 gange
Kontakt:

Installation af pillefyr

Indlæg af elpres »

levi » 06 Nov 2012, 08:57 skrev:
Sømløse rør er til trykluft :great:

Svejste rør er til vand :great:
aha.. ja så blev det også afklaret. super duper.

I min søgen efter fittings jeg skal bruge, stødte jeg på en "snavssamler", er det noget man bruger i den virkelige verden og er der noget særligt sted i kredsløbet man skal sætte den ind?
--> Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio <--
Jakob

levi

Installation af pillefyr

Indlæg af levi »

elpres » 06 Nov 2012, 20:46 skrev:
aha.. ja så blev det også afklaret. super duper.

I min søgen efter fittings jeg skal bruge, stødte jeg på en "snavssamler", er det noget man bruger i den virkelige verden og er der noget særligt sted i kredsløbet man skal sætte den ind?
På et centralvarme anlæg er det ikke nødvendigt med en snavssamler :great:
Brugeravatar
elpres
Stoker XV
Stoker XV
11
Indlæg: 1008
Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
Mit fyr: Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio
Areal: 180m2
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4000
Dagligt forbrug: 18 kg
Geografisk sted: Roskilde
Har takket: 7 gange
Blevet takket: 12 gange
Kontakt:

Installation af pillefyr

Indlæg af elpres »

levi » 07 Nov 2012, 08:14 skrev:
På et centralvarme anlæg er det ikke nødvendigt med en snavssamler :great:
Det må jeg jo affinde mig med... Kan ellers godt lide de her særlige fittings :D
Jeg har kigget meget på alle de her "fyrrums konkurrence" billeder, og har lagt mærke til at mange har forskellige termometre og manometre, og flere af dem forskellige steder i deres anlæg. Jeg kan forstille mig det ville være rart at vide hvad fremløbs og retur temperatur er og hvad trykket er på anlægget, men hvad er der mere brug for?
--> Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio <--
Jakob
Brugeravatar
elpres
Stoker XV
Stoker XV
11
Indlæg: 1008
Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
Mit fyr: Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio
Areal: 180m2
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4000
Dagligt forbrug: 18 kg
Geografisk sted: Roskilde
Har takket: 7 gange
Blevet takket: 12 gange
Kontakt:

Installation af pillefyr

Indlæg af elpres »

er der ingen der har lidt input til termometre og manometre, og hvor det er smart at placere dem?
--> Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio <--
Jakob
levi

Installation af pillefyr

Indlæg af levi »

elpres » 11 Nov 2012, 15:29 skrev:er der ingen der har lidt input til termometre og manometre, og hvor det er smart at placere dem?
Manometer sidder i samlesættet til trykekspansionen (På fremløbet).

Med det fine anlæg du har købt, - så køb da nogle flere temperaturfølere istedet og montér dem i styringen, - så er det hele digitalt og langt mere nøjagtigt :great:

Du har i forvejen fremløbstemp./Kedeltemp. monteret i styringen, - forslag til ekstra temppunkter kunne være en returtemp. føler, - og evt. en røggastemp. føler :great:

Mere er der ikke behov for :great:

Brugeravatar
elpres
Stoker XV
Stoker XV
11
Indlæg: 1008
Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
Mit fyr: Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio
Areal: 180m2
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4000
Dagligt forbrug: 18 kg
Geografisk sted: Roskilde
Har takket: 7 gange
Blevet takket: 12 gange
Kontakt:

Installation af pillefyr

Indlæg af elpres »

levi » 11 Nov 2012, 19:33 skrev:
Manometer sidder i samlesættet til trykekspansionen (På fremløbet).

Med det fine anlæg du har købt, - så køb da nogle flere temperaturfølere istedet og montér dem i styringen, - så er det hele digitalt og langt mere nøjagtigt :great:

Du har i forvejen fremløbstemp./Kedeltemp. monteret i styringen, - forslag til ekstra temppunkter kunne være en returtemp. føler, - og evt. en røggastemp. føler :great:

Mere er der ikke behov for :great:
Alle tiders det vil jeg undersøge lidt nærmere, tænkte nok at du havde nogle gode råd i den forbindelse.
--> Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio <--
Jakob
Brugeravatar
Smut 25
Stoker XII
Stoker XII
16
Indlæg: 637
Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
Mit fyr: Scotte 10 kw blackstar 1016bs v7 styring
Areal: 178 dårlig isolering
Brændsel: 6 mm Barlinek..
Fremviser gerne i postnummer: 5450
Årligt forbrug: 7500kg
Geografisk sted: Roerslev Fyn
Blevet takket: 1 gang

Installation af pillefyr

Indlæg af Smut 25 »

elpres » 13 Oct 2012, 21:39 skrev:sidder lige og læser lidt om BTV 32, jeg har fundet en ældre version (3 udgave) og der står følgende:
Forfyr, kedel, skorsten, røgrør og brændselsmagasin skal
installeres, så der ikke opstår højere temperatur end 80°C på
brændbare materialer. For brændselsmagasin anses kravet
for opfyldt, hvis afstanden til brændbart materiale er mindst
500 mm. Der henvises i øvrigt til bygningsreglementerne.
Afstandskravet er også gældende, selvom det brændbare
materiale er dækket af en ubrændbar beklædning eller en
klasse l beklædning.


hvis jeg har 2 lag gipsplader på væggene, hvor stor afstand skal jeg så ha fra røgrør og fyr? 500mm? eller hva? jeg har læst det nogle gange med blir ik klogere, eller os kan jeg ik læse. :roll:

Iflg min fejer er det 22,5 cm fra uisolret røgrør til brandbart uanset beklædning og da mit fyrrum er blevet lavet
I den tidligere carport brugte jeg en stålskinne bag gipsen ved røgrøret og kom derfor op på 27cm
Han forlangte dog kun et lag gips
Brugeravatar
elpres
Stoker XV
Stoker XV
11
Indlæg: 1008
Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
Mit fyr: Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio
Areal: 180m2
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4000
Dagligt forbrug: 18 kg
Geografisk sted: Roskilde
Har takket: 7 gange
Blevet takket: 12 gange
Kontakt:

Installation af pillefyr

Indlæg af elpres »

Tak for jeres svar.

er det sådan noget guf her man bruger til at montere føleren på returen. http://www.billigvvs.dk/Roer-Fittings-P ... 60576.html
--> Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio <--
Jakob
levi

Installation af pillefyr

Indlæg af levi »

elpres skrev:Tak for jeres svar.

er det sådan noget guf her man bruger til at montere føleren på returen. http://www.billigvvs.dk/Roer-Fittings-P ... 60576.html
Jeps, - men vær lige opmærksom på prisen der, - 5 gram for 50 kr ??, - det er en VANVITTIG pris......
Brugeravatar
klinten
Stoker XIV
Stoker XIV
13
Indlæg: 998
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Areal: 160
Brændsel: 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 3320
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Blevet takket: 1 gang

Installation af pillefyr

Indlæg af klinten »

levi skrev:
Jeps, - men vær lige opmærksom på prisen der, - 5 gram for 50 kr ??, - det er en VANVITTIG pris......
Det er da kun en kilopris på 10000.- icon_cheesygrin.gif
Mvh. Simon Klint

Tag ikke livet for seriøst, du kommer ikke levende ud af det alligevel.
Min Fyr:
http://stokercloud.dk/dev/klinten.html

Besvar