Re: R15 reguleringsindstillinger, ujævn drift

: 06 dec 2010 19:18
af Flunk
Min gamle TM3006 ligger og modulerer inden for +/- 0,5 grader omkring 75 grader.
Jeg ændrer PID indstillinger 2-3 gange pr år, alt efter belastning.
Har lige opdateret for 14 dage siden.
Der var den begyndt at svinge 2-3 grader på hver side af 75 rader.
Linux styringen bør kunne gøre det mindst lige så godt.

Re: R15 reguleringsindstillinger, ujævn drift

: 06 dec 2010 19:37
af Ulrik
Bjørn » 06 Dec 2010, 19:07 skrev:Hej Ulrik.
Har du fået opdateret fyret med den seneste software ?
Min hedder nu 4.01.30 som den blev opdatert til af en servicemand,
da min styring var gået i sort.

Med denne ligger den fint og modulerer indenfor 4-5 grader max, inden
opdateringen kørte den som en Københavnsk taxachauffør, ned til 63 grader
og fuld skrald op til 70, og så i pause.

Til gengæld har jeg mistet min nørd-indstilling, HEIDI åbner
Ihvertfald ingen døre.
Min software version er 3.01.25, men jeg har faktisk haft en ude og opdatere styringen.

Med nye indstillinger står den iøvrigt på 75 gr og er i dvale.

Re: R15 reguleringsindstillinger, ujævn drift

: 06 dec 2010 22:05
af Ulrik
Indtil videre går den også i dvale på de sidste nye indstillinger.
Jeg prøver lige at ringe til Karsten og høre om den opdatering der.

Re: R15 reguleringsindstillinger, ujævn drift

: 07 dec 2010 05:37
af Klaus
Det venter vi så spændt på icon_cheesygrin.gif

Re: R15 reguleringsindstillinger, ujævn drift

: 07 dec 2010 07:14
af Flunk
Flunk » 06 Dec 2010, 16:37 skrev:Så vil jeg tro at:

Blower Perf P = 11 ændres til f.eks 5
Blower Perf Ti = 100
Blower Perf Td = 50 ændres til f.eks 150
Har du ændret dem alle på samme tid?
Jeg ville nok anbefale at prøve med en af gangen, for at kunne vurdere hvilken inflydelse de hver især har.

Kan Liagro ikke give et hint til hvilken en der skal ændres?

Re: R15 reguleringsindstillinger, ujævn drift

: 07 dec 2010 08:19
af Allan_B
hej se her:
Jeg vil mene det er dem du skal ha fat i.
ved godt det ikke er til din styrring med er sikker på prinzippet er det samme. Jeg har brugt dem selvom de ikke er til min styrring heller. Min TI og TD står på 200 begge. og jeg holder setpunk inden for ca +-0,3 og +-0,5 grad men har også sænket forstærknings faktoren (%) på regulatoren så den regulere knapt så vildt. og gulvarme over det hele.

PID0 Ti: Integrationstid for ydelsesregulatorpå blæser (standard=400)
Ti er den tid, fyret skal bruge til at nå setpoint-temp. Hvis Ti er høj (8-900) tillader man fyret at være lang tid om at nå setpoint. Hvis Ti er lav (2-300) vil den fyre ekstra op så den hurtigere når fastsat temp. Ved et hus fuldt af gulvvarme bør den ligge højt, men med store radiatorer og pludselig ændring i forbrug kan det være en fordel at den står lavt. Husk at 400 er standard.

PID0 Td: Differationstid for ydelsesregulator på blæser (standard=242)
Td er den tid, som fyret spår ud i fremtiden. Styringen regner simpelt hen fremad og ser, hvor tingene ender indefor denne tid. Hvis Td er høj (500 eller derover) vil selv små ændringer i temp. få fyret til at reagere voldsomt, fordi den spår langt ud i fremtiden hvor måske 0,2 graders afvidelse i temp. kan blive til mange grader - man pisker en stemning op. Hvis den er lav (under 200) er det omvendt, så er den lidt mere doven

PS. det er kun i proformance mine TI og TD er 200. I Fuel/oxugen er min TI 220 og TD 0
det er forklaringen i benekov menuen som claus har lavet som jeg har brugt.
din styring må have lidt de samme prinzipper bare skrevet, opstillet lidt anderledes

Re: R15 reguleringsindstillinger, ujævn drift

: 09 dec 2010 06:29
af Ulrik
Jeg har snakket med Karsten og vi blev enige om at prøve Ti og Td som lige nu står til 400 og 250.
Den går dog stadig i dvale.

Re: R15 reguleringsindstillinger, ujævn drift

: 09 dec 2010 08:14
af Allan_B
hej ulrik. hvor ændrer du denne faktor? er det den der hedder (P) i din menu??
PERFORMANCE:
PID0 K: Forstærkningsfaktor for ydelsesregulator på blæser (standard=4)
K er det tal, som styringen bruger til at regulere ydelsen op eller ned. Styringen ganger dette tal med afvigelsen i temperatur, og lægger det til ydelsen. Hvis f.eks. fyret er indstillet til 75 grader (setpoint), men temp. i vandet er 73, forskel=2. Fyret tager så forstærkningsfaktor 4*2=8. Hvis fyret kører på 50 % vil den lægge 8 til de 50, altså nu køre 58%. Ligeledes hvis temp. er over setpoint, så trækker den bare fra i stedet.
Hvis K er høj (over 10) vil fyret altså sætte voldsomt fut under kedlen ved små udsving. Hvis K er lav (2-4) vil den køre mere jævnt.

Re: R15 reguleringsindstillinger, ujævn drift

: 09 dec 2010 08:16
af Ulrik
Ja, det er vist den der kaldes P i min menu og som default står til 11.
I går aftes satte jeg den ned til 8 hvilket resulterede i at den gik knap så højt op.
Jeg prøver at "lege lidt mere med den" :)

Re: R15 reguleringsindstillinger, ujævn drift

: 09 dec 2010 08:22
af Klaus
Jeg prøver at "lege lidt mere med den" :)