Side 2 af 3

Re: Termisk shunt

: 03 dec 2010 13:16
af Bigfoot
jeg har nu lige opdateret det emne jeg har haft kørende om mine esbeproblemer.... jeg har valgt samme løsning som dig nu.... ud med lortet, og ind med en kuglehane

Re: Termisk shunt

: 03 dec 2010 16:11
af Loekke
Hej.

Mit kører bare som en drøm med kuglehanen icon_cheesygrin.gif
Det kører faktisk osse bedre end da jeg havde den manuelle 3 vejs shunt fra esbe, for den lavede osse modstand på
returen.

Re: Termisk shunt

: 03 dec 2010 17:46
af Bigfoot
ja mit kører også som en drøm nu.... jeg forstår det egentlig ikke.... men mit fyr har nemmere ved at fyre huset op.... faktisk så meget at det før ikke engang kunne komme op på settemp, men nu kan det endda køre pause i ny og næ, og komme et par grader OVER settemp.

det giver ingen mening, at en kuglehane til 30 kr, kan gøre det meget meget bedre, og billigere, end en automatisk ventil til 600-700 kr....

Re: Termisk shunt

: 03 dec 2010 19:26
af John Skov Jensen
Kunne du ikke lave en lille skitse der viser dit fremløb og retur samt plasering af kuglehaner og pumper og evt andre komponenter.
Jeg står selv overfor at skulle lave en shunt på mit fremløb mellem akkutank og hus og jeg orker næsten ikke at skulle til at mase og bøvle så meget som du har gjort.
Men dejligt for dig at det virker nu.

Måske kunne vores fælles vandrørs professor Ernst komme med en forklaring på hvorfor alle disse forskellige forsøg du har gjort ikke har virket ordentligt

/John

Re: Termisk shunt

: 03 dec 2010 21:15
af Fer
Hmm, jeg vil nu foretrække en watts ventil eller esbe over en kugle ventil.

Jeg kugleventiler er billige, men de kan såmænd også blive utætte. Derudover er det jo en fordel at få fyret så hurtigt op i driftstemperatur som muligt, dette bør gå meget stærkere med en esbe ventil.

Re: Termisk shunt

: 03 dec 2010 21:59
af levi
Jeg vil give Fer ret, - jeg tror pumpen på anlægget har været monteret uhensigtsmæssigt ift. Esben.

De virker bare de nye :)

Re: Termisk shunt

: 03 dec 2010 22:29
af Landbo
Hej.

Det er fuldstændig korrekt at kedlen kommer meget hurtigere op i arbejdstemperatur med en termisk shuntventil. Har selv WATTS termiske ventiler i mine shunte. Erfaringen med WATTS er, at den giver en bomstabil returtemperatur og så gør det heller ikke noget at det, mig bekendt, er den billigste løsning. :)

Ups, glemte helt at ventilen kan justeres i temperatur. :wink:

Re: Termisk shunt

: 03 dec 2010 22:35
af Jens
Ulempen ved watts ventiler, er den meget lille åbning i dem, selv når de er fuldt åbne - har et par stykker, og selvom det er 1" er åbningen stadig forsvindende lille ved fuldt åben. Så det afhænger lidt af installationen øvrigt, om de kan lukke nok igennem, - de vil ikke være en gevinst for alle, desværre, - selvom prisen er ok på dem.

Re: Termisk shunt

: 03 dec 2010 23:05
af Landbo
Hej Jens.

Det med hullets størrelse har du ret i. I mine opstillinger virker den fint med en kedel op til 25 kw (3/4" udgave). :)

Til en BAXI 1,5 burde den således være tilstrækkelig stor.

Re: Termisk shunt

: 04 dec 2010 09:36
af Bigfoot
i kan sige hvad i vil omkring det med thermiske ventiler..... jeg har nu været igennem to Esbe VTC ventiler, og en enkelt VTA ventil.... ingen af dem har virket korrekt.
VTC'erne havde problemet i at holde temperaturen korrekt, hvorimod VTA ventilen gjorde det fint, den blokerede bare returløbet for meget.
med den i anlægget, var modtrykket så højt i mit returløb, at der ikke kunne rende vand igennem varmvandsbeholderen.

Så vi har sku prøvet alle løsninger, for at få det til at fungere. Uden held.

Så nu sidder der bare en ganske almindelig 1" kuglehane i systemet, og den gør at min retur ligger mellem 58 og 63.
58 kun i det tilfælde af lav fremløbstemp.

noget andet underligt jeg oplevede ved det..... at fyret nu havde nemmere ved at fyre huset op, og pludselig oplevede jeg pausefyring og et fyr der havde meget nemt ved at komme op i temp. Selvom vi endda havde 9 graders frost igår, og husets termostater stod på ca 24 grader (fruen kan godt lide varme)

så nu virker det 200% bedre end før!!!!