Re: Indstilling af shuntventil

: 16 nov 2010 07:36
af Flunk
NEJ

Støbejernskedler kan ikke tåle mere end 15 graders forskel da der er risiko for termiske revner i støbejern. Pladejern er mere sejt.
Kondensen kommer under 60 graders retur, uanset fremløb.
Har set hedtvandskedler med 125 grader fremløb og 60 grader retur, uden kondens.
Kondensen på de kolde flader er kun et resultat af temp, og ikke tempforskel mellem frem og retur !!

Re: Indstilling af shuntventil

: 16 nov 2010 07:40
af Klaus
Det går jo lige stik mod alt gængs viden ???
P.S det må være noget meget sølle støbejern der bruges til kedler, en temperaturforskel på 15 grader som vil give termiske revner vil jo være fatalt i en vindmølle icon_cheesygrin.gif

Re: Indstilling af shuntventil

: 16 nov 2010 07:47
af thy
hmm holder med klaus...

man siger da at det er ligegyldig med shunt på støbejerns kedler... Men ja de kan tage skade af pludselig temp ændringer..

jeg mener personligt at en shunt er bedst for alle kedler da,da de kører bedst med jævn temp,,

Re: Indstilling af shuntventil

: 16 nov 2010 08:01
af Klaus
Men i alle tilfælde er det vigtig med en retur på min 60grader det er vi alle enige om, fik du den kejser2001? :D

Re: Indstilling af shuntventil

: 16 nov 2010 08:18
af Flunk
Enig i det sidste.
Dog tillader NBE 45 grader retur til deres kedler så vidt jeg ved?

Re: Indstilling af shuntventil

: 16 nov 2010 08:51
af kejser2001
Hej igen

Jeg tror at diskussionen er løbet lidt af sporet gutter :) Grunden til jeg spurgte var at jeg har læst noget lidt om de her 3 vejs shuntventiler hvor der står at de blandt andet brugs til at regulere fremløbstemperaturen til radiatorerne og gulvvarme da den ikke jo ikke behøver art være lige så varm som til vvb. Jeg har pt. en settemperatur på 70 og fremløb på 70-72 og en retur på 69-70-. Shunten står på 9. ville bare høre om den kunne reguleres bedre da der jo ikke er nogen grund til at sende alt for varmt vand rundt i systemet...

Re: Indstilling af shuntventil

: 16 nov 2010 09:08
af Flunk
Vi undskylder at vi løb af sporet.

Re: Indstilling af shuntventil

: 16 nov 2010 12:02
af Jens
Hej Kejser2001

Hvis man også vil shunte på fremløb til hus, så er det normale en shuntkreds ved kedel, som holder en returtemp på min 60 grader til kedel.
Og en anden shuntkreds til fremløb til hus, hvor man så kan regulere sin fremløbstemp til radiatorer. Dette kræver så to pumper, én indenfor hver kreds.

Eneste måde at undgå to pumper, er hvis man siger at kedlen kører med et setpunkt på eks 80 grader, at returen til kedlen skal være 60 grader, og man er tilfreds med en fremløbstemperatur til huset som er identisk med returtemp til kedel.
Så kan man nøjes med en pumpe, idet man så tager fremløb til hus ud i et tee-stykke lige før returen går ind i kedlen. Rækkefølge på shunt, pumpe osv er naturligvis vigtig, for at det fungerer.

Har været med til at lave denne konstruktion i et hus med en Baxi2,5, der tygger korn og opvarmer ca 300m2 og 2 varmtvandsbeholdere. Det virker fint, i hvert fald i deres tilfælde.

Re: Indstilling af shuntventil

: 16 nov 2010 13:27
af Flemming DJ
Hvorfor er det nu lige, at man snakker 60 grds. returtemperatur??? Hvorfor ikke 55 eller 50?

(Jeg har en udfordring med returtemperaturen, ja :wink:)

Re: Indstilling af shuntventil

: 16 nov 2010 13:47
af Flunk
60 graders retur er det de fleste stokerfabrikanter kræver som returtemp for at garantien skal være på plads.
Har noget med kondenseringstemperaturen af vanddampene i røgen at gøre.