Side 2 af 2

kedel shunt?

: 11 apr 2007 22:42
af Falck
soje skrev:Hej Jan.

Det ser jo godt ud, menøh, hvad består det sådan helt præcist af, kører pumpen konstant osv. :)
Hej Søren.
Ja det er alså ikke hver dag jeg lige kommer forbi :-(
MEN, den shunt jeg har bag på kedlen, er sat til at den laver en "retursløjfning" på 60 grader. Alså forstået sådan at føleren sidder i bunden af kedlen, og føler om der kommer 60 grader der nede og gør der ikke det åbner den. Frem for "bare" at bruge en kuglehane opnår du at du ikke sender varme retur til kedlen uden at der er behov for det. Din kedel temp skal du holde på 60 grader så du får 55-60 grader varmt brugsvand og ikke noget fiselunkent vand. For som du selv er inde på, så stortrives de der legionella fiduser knippel godt ved 40-45 grader. Det med at slukke for pumpen, hvad med bare at købe dig en alpha pro?? den slukker næsten selv (6 watt, så vidt jeg husker) når der ikke er behov for at vandet blæser rundt. Hvis du bruger en kuglehane shunt, vil du dog ikke opnå den samme besparelse :-)

: 14 apr 2007 23:59
af soje
Hej Jan.

Tak forsvaret.

Jeg skal lige høre om man ikke "bare" kan bruge en "fast" termisk blandeventil på f.eks. 60 grader (jeg går udfra det ikke falder under kategorien kuglehane), istedet for at skulle bruge en motorshunt med tilhørende motor og føler?

Som jeg forstår det blander den det varme fremløbsvand i returvandet efter behov.

: 15 apr 2007 00:43
af thy
sådan har jeg det lavet
Billede

kræver en pumpe bare en lille en måske sparepumpe

det er en espe termisk shunt til ca 450+ moms

: 15 apr 2007 19:53
af soje
Ja det var faktisk lige den ventil jeg tænkte på. Er det cirkulationspumpen man kan se på billedet?

Du skriver det bare skal være en lille en. Hvor stor skal pumpen være, hvis den skal køre varmen forbi en radiator- og en gulvvarmekreds (med med egne shunts og pumper) samt forbi en centralvarme spiral i en solvarme beholder?

...og apropros, hvor stor skal pumpen være på en radiatorkreds med 5 middelsmå radiatorer?

... og nu jeg er igang. Er der nogen der har erfaringer med vejrkompensering?

: 15 apr 2007 23:30
af Michael K
thy skrev:sådan har jeg det lavet
Billede

kræver en pumpe bare en lille en måske sparepumpe

det er en espe termisk shunt til ca 450+ moms
Hej Thy.
Er det ikke Espe-ventilen mange har/får problemer med. Jeg mener at kunne huske flere indlæg om Espe-ventilen, jeg kan bare ikke huske om det var i dette forum. Du har tilsyneladende ikke problemer med den.

: 15 apr 2007 23:42
af thy
det har du helt ret i det viste sig at nogle havde monteret den forkert...

blandt andet må den ikke ligge ned....

og nogle havde vendt den forkert og ja så var der såmænd også nogle hvor mærket sad forkert på....

men jeg har ingen problemer haft med de 2 forskelige anlæg jeg har haft dem på :-)


PUMPEN skal jo bare trække sløjfen derfor bare en lille/sparepumpe....
og den du har i forvejen trækker vel resten godt nok....

ps i shunten sider der en termostat som i en bil der kan skiftes hvis uheldet er ude..... kan fås til flere indstillinger 60-65-70 osv...

: 27 apr 2007 07:36
af goliat
de 2 typer shunte der omtales kaldes en kadel shunt eller en anlægs shunt kedel shunten modvirker tæring i kedlen ved at blande fremløbsvand i returen til kedlen og en anlægs shunt blander retur i fremløb for at sænke temperturen i radiatore eller gulvvarme der kan der så monteres vejrkomp. har selv en men jeg er også fagskadet!!!! sender nogle billeder senere vil gerne svare på spørsmål ang vejrk.

: 27 apr 2007 10:25
af thy
det ser vi frem til :-)