Side 2 af 2

Re: Atmos virker ikke optimalt

: 17 okt 2010 23:01
af John Skov Jensen
Den automixer er blot en elektronisk udgave af en ESBE ventil som Pelle også linker til. Den eneste forskel er at på ESBE ventilen er fremløbstemperaturen fast, og på automix kan den stilles. Men det ville jeg ikke betale 2000 extra for. Køb du hellere den ESBE og put de overskydende penge tilbage i pungen.

/John

Re: Atmos virker ikke optimalt

: 18 okt 2010 10:49
af pelle
Jo den jeg henviser til kan godt stilles i temp. Fra 35 grader til 60 grader. Det låg, øverst, kan tages af og der sidder en drejeknap. Jeg syntes jo bare de er rigtig fine dem der. Der er fjedermodstand i dem og de reagerer lynhurtigt. Det skal være den der hedder VTA 321, du skal have påmonteret. Men, prøv lige at få en snak med dvcenter. Er dit hus godt isoleret og der ellers er radiatorer nok. kan du fint nøjes med en fremløbstemp. på under 60 gr.
Selv, har jeg bare brugt en gl. AVTB ( fundet i en container) og en kontraventil. Det virker rigtig godt. Min fremløbs temp. er også nede på 45 grader lige pt...

Re: Atmos virker ikke optimalt

: 18 okt 2010 12:29
af John Skov Jensen
Hej, der fik jeg ikke kikket ordentligt efter. Den Pelle nævner kan som nævnt af Pelle godt justeres i temperatur og den vil være fin til formålet. Og prisforskellen op til en elektrisk styret er jo ganske stor. Jeg var selv forelsket i sådan en automixer for 1,5 år siden, men gik fra den igen. Den primære opgave er at få shuntet vandet til en forudbestemt temperatur, og det blev lige rigelig avanceret med den automixer. En mekanisk løsning vil være det billigste og mest driftsikre, både nu og set over en periode på et par år.

/John

Re: Atmos virker ikke optimalt

: 18 okt 2010 18:18
af anderswitt
har også lige købt sådan en fætter regner med at få min akk. tank op og køre i weekenden så må vi se om det virker

Re: Atmos virker ikke optimalt

: 02 nov 2010 19:22
af kims
Du skal da bare selv bygge en blandesløjefe, skaf en RAVI termostat og ventil dertil, og en kontra ventil. pumpen har du jo. men jeg svare nok for sent. pris max 1000 kr. + lidt fittings.

Re: Atmos virker ikke optimalt

: 02 nov 2010 19:54
af Flemmingth
Der kan være penge at spare ved at kigge ud over landegrænserne.
Købte for et par år siden en Automix CT med en 3/4" 3-vejs ESBE shuntventil hos www.probeyer.de (Tyskland) for 2.700,- incl. fragt. Skulle dengang give 3.600,- + fragt her i landet. Og så er de tyske handelsfolk så høflige så man tror det er løgn. Sehr Geerhte Herr Thomsen skrev de i ordrebekræftelsen, og bad allervenligst om at jeg ville betale medsendte faktura senest 30 dage efter modtagelse. Jeg blev helt benovet over sproget og tilliden.
/Flemming

Re: Atmos virker ikke optimalt

: 06 nov 2010 22:14
af lille_smed
hej syntes du skal lave en ordenlig blade kreds.. en lige som den jeg har lavet

jeg har brugt den watts ventil samt avdo ventil og du kan selv stille den tempertur du ønsker ... jeg kan stille min fremløb inden for 3 grader selv om tanken er 90 grader ..

vil godt nok sige du har noget af en forbrug på dit hus hvis en tank på 1500 liter ikke holder mere end 6 til 8 tilrer .. jeg har selv 1200 liter og den holder nemt 12 timer fra 80 til 40 .. og har 205 m2