Side 2 af 8

Re: Benekov R15, linux styring

: 26 maj 2010 08:37
af Ulrik
Takker icon_cheesygrin.gif
Flunk skrev:Er der nogen fordel ved at køre med tornado når du bruger træpiller?
Nej, derimod er virkningsgraden en lille smule ringere i forhold til korn + tornado.
Jeg gider ikke afmontere den, vil hellere have gavn af den hvis der skal fyres med andet.
Klaus skrev:Hvordan gik natten? kunne du holde dig vågen til tjek hvert kvarter ?
Jeg sov som en sten icon_cheesygrin.gif

Styringen kan indstilles til at køre Buffer, shutdown eller pause.
Jeg kører shutdown. Dvs at hvis fyret kører under en defineret temperatur i et defineret antal minutter, så lukker den simpelthen ned ved at tømme sneglen for derefter at gå i dvale.
Det gjorde den så i går aftes
Derudover er cirk.pumpen sluttet til styringen og er sat til at kører når kedeltemp er over 55 grader.
Da jeg gik i seng i aftes stod den på 59 gr og da jeg stod op stod den på 57 gr :shock: Så der er dælme tale om en kedel med et lille varmetab.

Re: Benekov R15, linux styring

: 26 maj 2010 08:50
af Flunk
Vil det sige at den kun har tabt 2 grader over natten, på trods af at pumpen kørte?
Kan du se historik der siger hvor mange gange den evt. har været startet op i løbet af natten?
Lad os få nogle kurver over driften.
Kan man på kurverne se om den går i shut down, og om pumperne er stoppet?

Re: Benekov R15, linux styring

: 26 maj 2010 10:17
af Ulrik
Jeg har ikke interface på, så jeg kan ikke hive data ud.
Grunden til at jeg ved at der ikke har været opstarter i løbet af natten er at varmen i huset var lukket, samt jeg kunne se hvor langsomt det faldt i løbet af aftenen.

Men nu kommer jeg i tanke om tornadoen, den holder jo kedlen varm i lang tid. Uden den tror jeg det ville se anderledes ud.

Jeg har iøvrigt lige haft herden samt tornado ude. Det var nødvendigt for at kunne afmontere den røgvender der sat over tornadoen. Med den i kom røgtemp ikke over 120 grader :)
Nu fik jeg ikke taget billeder fordi jeg var møg beskidt, men herden kan bare klikkes af og tages ud. Der er ingen kit eller noget så det tager ikke mange minutter.

Re: Benekov R15, linux styring

: 26 maj 2010 12:03
af Flunk
OK, men du må da se at få dig et interface, så du kan videreformidle dine driftserfaringer.

Re: Benekov R15, linux styring

: 26 maj 2010 13:25
af Ulrik
Det ville jeg også gerne, men det kræver en masse udstyr da computer er i modsatte ende af huset.
Jeg kunne selvfølgelig sætte en bærbar op i garagen engang imellem og så måle data et par dage af gangen.

Jeg ved ikke engang om der er interface til den nye styring.

Re: Benekov R15, linux styring

: 26 maj 2010 13:29
af Flunk
Jeg har samme problem, men har fået en gammel bærbar der står ved siden af fyret, og logger altid.
Den kan jeg så kalde op trådløst fra PC i huset via team viewer.

Re: Benekov R15, linux styring

: 26 maj 2010 20:04
af Klaus
Kan du ikke forklare shutdown og buffer funktionen ? Og om den selv starter igen ?

Re: Benekov R15, linux styring

: 26 maj 2010 20:24
af Ulrik
Jeg kan da prøve icon_cheesygrin.gif

Shutdown funktionen, mit fyr er indstillet til at lukke ned hvis det har kørt under 20% drift i 20 minutter. Dette kan selvfølgelig indstilles.
Ved nedlukning tømmer den sneglen, det kan godt tage en times tid hvis der slet ingen forbrug er.
Man kan så indstille en kedeltemp hvor den skal starte op igen. Min er sat til 60 grader, så når kedlen når ned under 60 grader starter den igen helt automatisk.

Buffer kender jeg ikke da jeg ikke har brugt den. Så detaljerne kender jeg ikke.
Men der monteres følere i bund og top af buffertanken, dette vises på displayet.
Den indstilles så til at starte og stoppe på de temperaturer.

Re: Benekov R15, linux styring

: 27 maj 2010 07:25
af Flunk
Tømmer den sneglen ved at reversere?
Hvordan gør den det, uden at trække gløder med tilbage?
Har det ellers kørt tilfredsstillende?

Re: Benekov R15, linux styring

: 27 maj 2010 07:48
af Ulrik
På de nye modeller er der 2 motorer således at snegl og cellesluse kører på egen motor.
Når der lukkes kører snegl motor mens cellesluse motor står stille.
På den måde tømmes sneglen hver gang og der er ingen risiko for tilbagebrand.

Banditten kører som en drøm, faktisk er der ikke behov for at stille på ret meget. Det hele sker automatisk.
Nu styres både snegl og blæser af iltstyringen, derfor har den nemmere ved at finde den ønskede ilt %
Faktisk har der kun været problemer når jeg har pillet :)