Side 2 af 2

Re: Forbrug

: 17 mar 2010 12:47
af krkr
pt indstillinger 1,5
-40
høj 1,2
lav 0,7
ilt 7-8 høj og lav
au
************************************
høj 15
lav 40
blæs 30
Har i dag monteret trækstabilator og renset med borem.børste
Røgtemp svinger i øjeblikket mellem 135g-160g på høj ydelse
SÅ en væsenligt forbedring på temp som før lå på over 200g
Holder nu øje med hvordan mit forbrug vil blive den næste uge

Re: Forbrug

: 17 mar 2010 12:54
af thy
trækstabilisator bør stå på 10... altså det mindste

Re: Forbrug

: 17 mar 2010 12:57
af krkr
Jeg havde sat den på 15

Re: Forbrug

: 19 mar 2010 10:47
af krkr
Har nu fået sat stabilator på
Så her efter at fyret er kørt ind med de nye indstillinger har den været gået ud 3 gange med fejl a10
Jeg har nu fundet hvor fejlen lå henne.
Jeg havde sat ny låge på og den plade (dørhængslet)som sad på den nye låge har på midten et hul og denne hul lavede falsk luft så ilt kom for højt op,jeg har nu skiftet hængslet med den gamle hængsel som er uden hul.
Fyret har nu kørt natten over uden at være gået ud jeg kan se at ilt ligger mellem 7,8-11% min røgtemp ligger nu og svinger mellem 130-155g.
Jeg kan så nu gå i gang med at se på mit forbrug og skal nok vende tilbage
BILD0469.JPG

Re: Forbrug

: 19 mar 2010 13:03
af thy
øøø underligt med sådan et hul der???

ja så bliver forbrændingen i hvert fald ikke korekt..

spændene hvad forbruget... vil sige til den fejl

Re: Forbrug

: 23 mar 2010 00:35
af krkr
Hej
Ja nu har fyret kørt weekenden over uden problemer.
Min forbug de sidste 3 dage ligger på ca 25kg pr dag
Har så her til aften ændret lidt på indstillingerne til nedenstående

-40
høj 1,2
lav 0,5
ilt 7-8 høj og lav
au
************************************
høj 13
lav 40
blæs 30

Jeg går så lige nu og overvejer om det kunne være en god ide at sætte en shunt på så noget af retur ikke skal opvarmes igen men har ingen erfaring med dette