Side 2 af 2

Re:

: 10 mar 2007 15:16
af multimek
hej
Kvordan kan du justere din blæser /max luft samt tilførselen af brændsel

: 10 mar 2007 21:33
af tni
Blæseren kører altid med fuldt omdrejningstal. Luftmængden justeres ved at skyde en plade hen for indsugningen så luftmængden begrænses.

Brændselsmængden justeres ved at ændre køretid for sneglen. Den er sat til 0,6 sekund i øjeblikket og ved at ændre hvor lang tid der er mellem sneglen kører pt. 25 sek.

Der er tilsvarende mulighed for at stille tider under pausefyring.

Jeg fandt typepladen på stokeren i dag. Den er på 60 kW hvis der fyres med træpiller. Så den er nok rigeligt stor. Kan man drosle den ned? Måske ved at lave en udstøbning i brænderhovedet så den bedre holder på varmen?

Jeg har tidligere kontaktet Gejs for at få hjælp men de henviste til standardindstillingen og så er der næsten kun pausefyring.

: 11 mar 2007 20:36
af Klaus
Hmm så kan du jo opvarme op til 1200kvm, det er da vist ikke køb rigtig første gang!?
Mon ikke der er nogle af gutterne med kontaktstyring der har en indstillingsmanual til dig ?
Har du prøvet at varme hele huset op ? Det kan være forbruget falder hvis fyret kører mere jævnt !
Har du en ide om hvor meget din røgtemperatur ?

: 11 mar 2007 21:30
af Fejer
tni.
Du kan få lavet dig et nyt brænderhoved på de Kw, du skal bruge. Dette ville jeg gøre hvis jeg var dig. for 60 Kw hoved til 20 Kw kedel blir aldrig godt, men jeg villle kombinere det med en ny styring og måske i værste fald helt ny snegl og snegl gang, dette burde i værste fald kunne laves for Ca. xxxx,xx

Hilsen Fejer.

: 13 mar 2007 07:25
af Julehund
hej med jer!!! (første indlæg) :)

det med hovedet og de 60kW, det er hvis den bliver presset total, og med størrere luft huller!!! vi har lige været nede og se på samme anlæg (får det inden sommerferien) og han siger at den nemt kan komme over 60kW med en størrere keddel!!!!

Så mon ikke den er lidt for stor til jer