Re: Ilt ved pause fyring
: 19 jul 2010 13:55
Hej til Orientering, kører jeg med disse indstillinger. Aldrig problemer.
Mine indstillinger med KSM325-18-I
(ny styring 6.3.3. fra den 09/01-2008)
Træpiller: Kedeltemp: 70 grader
Pausetid: 10 MIN
ILT: 10%
ILT trin 1: 030
ILT trin 3: 015
Snegl trin 0: 0,16
Snegl trin 1. 0,33
Snegl trin 2: 0,66
Snegl trin 3: 1,33
Blæser indstilling på de enkelte trin.
BL1 (blæser trin 1): 005
TT (temp. ved brændefyring): 75 grader
BL2 (blæser trin 2): 030
BL3 (blæser trin 3): 080
Blæser opstarts parameter.
OBL (blæser i opstart): 060
OILT (tilsigtet Ilt % ved opstart): 12
OTID (max. Opstarts tid i min.): 25
IGV (ilt værdien for hvornår styringen går i opstart): 17
Indstilling af diverse parameter ved pausefyring.
PBH (blæser hastighed ved pausefyring): 005
BLT (blæsetid i sek. ved pausefyring): 15
PSN (antal sek. sneglen kører ved pausefodring): 2,00 s
VP2 (sneglens pausetid): 01
Indstilling af brændselstilførsel ved skift imellem de enkelte trin.
PF (startportion i tid(sek) ved overgang fra pause til trin 2/3): 1,30 s
SF (startportion i tid (sek) fra trin 1 til trin 2): 1,00 (findes ikke i min nye styring, da der er kommet nyt parameter ind som hedder OSP= forsinkning vedr. automatisk opstart/eltænding, er nok ikke færdig udviklet endnu): på 03
M3 (vedr. askesnegl).
ELT (bliver ikke benyttet).
Min Stoker kører perfekt, forbrug i øjeblikket i mellem 25 til 30 kg pr. døgn, opvarmning/om vinteren/bruger en del brænde
uden problemer.
280 m2 inkl. varm vand, 4 personer, 2 teenager tøser.)
Mvh John
Mine indstillinger med KSM325-18-I
(ny styring 6.3.3. fra den 09/01-2008)
Træpiller: Kedeltemp: 70 grader
Pausetid: 10 MIN
ILT: 10%
ILT trin 1: 030
ILT trin 3: 015
Snegl trin 0: 0,16
Snegl trin 1. 0,33
Snegl trin 2: 0,66
Snegl trin 3: 1,33
Blæser indstilling på de enkelte trin.
BL1 (blæser trin 1): 005
TT (temp. ved brændefyring): 75 grader
BL2 (blæser trin 2): 030
BL3 (blæser trin 3): 080
Blæser opstarts parameter.
OBL (blæser i opstart): 060
OILT (tilsigtet Ilt % ved opstart): 12
OTID (max. Opstarts tid i min.): 25
IGV (ilt værdien for hvornår styringen går i opstart): 17
Indstilling af diverse parameter ved pausefyring.
PBH (blæser hastighed ved pausefyring): 005
BLT (blæsetid i sek. ved pausefyring): 15
PSN (antal sek. sneglen kører ved pausefodring): 2,00 s
VP2 (sneglens pausetid): 01
Indstilling af brændselstilførsel ved skift imellem de enkelte trin.
PF (startportion i tid(sek) ved overgang fra pause til trin 2/3): 1,30 s
SF (startportion i tid (sek) fra trin 1 til trin 2): 1,00 (findes ikke i min nye styring, da der er kommet nyt parameter ind som hedder OSP= forsinkning vedr. automatisk opstart/eltænding, er nok ikke færdig udviklet endnu): på 03
M3 (vedr. askesnegl).
ELT (bliver ikke benyttet).
Min Stoker kører perfekt, forbrug i øjeblikket i mellem 25 til 30 kg pr. døgn, opvarmning/om vinteren/bruger en del brænde
uden problemer.
280 m2 inkl. varm vand, 4 personer, 2 teenager tøser.)
Mvh John