Re: Tykkelse på pex-rør

: 21 jan 2010 13:48
af pille bruger
malgosiu skrev:Har lige talt med 2 lokale VVS-folk. De vil slå ikke give sig i kast med opgaven - mener højst, at radiatoren kan flyttes ½ meter fra hovedrøret.

Kan det virkelig passe?
Ja, fordi det så er et "gammelt" system.
Når røret dykker ned under tilslutningen stopper cirkulationen = ingen varme på den radiator :|
Så uanset hvor stort et rør du bruger vil der ikke komme varmt vand frem til radiatoren.

Re: Tykkelse på pex-rør

: 21 jan 2010 23:15
af malgosiu
Æv...det er rigtig ærgerligt.

Jeg tror alligevel jeg vil gøre forsøget. Ellers bliver der rimelig koldt.

Vi vil køre de 2 rør i lige vandret linje 7 m den anden vej rundt i rummet - og ellers prøve med 3,5 m.

Nogen gode tips omkring stigning og fald? Dimensionen på radiatoren er den samme som de 2 tilslutningsrør, så jeg kan ikke se, at jeg kan gøre så meget andet end at køre dem rundt med uden hældning?

Re: Tykkelse på pex-rør

: 23 jan 2010 12:09
af Falck
Det eneste der skulle gøre at det ikke virker er luft.
Når du monterer det, så skal du sørge for at det lodrette stykke kan blive luftet ud, ved evt at sætte et T-stykke og en udlufter på der hvor røret dygger ned, ellers er der ingen problem i det overhovedet.
Mht den manglende cirkulation, som blev foreslået, tja, det er jo det pumpen er der for :-)
Og 15 mm rør er mere end rigeligt til en almindelig størelse radiator. 15mm modsvarer godt og vel et gammeldags 1/2" jernrør så heller ikke her er der noget problem.
God arbejdslyst......
malgosiu skrev:Har lige talt med 2 lokale VVS-folk. De vil slå ikke give sig i kast med opgaven - mener højst, at radiatoren kan flyttes ½ meter fra hovedrøret.

Kan det virkelig passe?

Re: Tykkelse på pex-rør

: 23 jan 2010 13:39
af pille bruger
Falck skrev:Det eneste der skulle gøre at det ikke virker er luft.
Når du monterer det, så skal du sørge for at det lodrette stykke kan blive luftet ud, ved evt at sætte et T-stykke og en udlufter på der hvor røret dygger ned, ellers er der ingen problem i det overhovedet.
Mht den manglende cirkulation, som blev foreslået, tja, det er jo det pumpen er der for :-)
Og 15 mm rør er mere end rigeligt til en almindelig størelse radiator. 15mm modsvarer godt og vel et gammeldags 1/2" jernrør så heller ikke her er der noget problem.
God arbejdslyst......
Hej Falck.
Overser du ikke en lille finte ?
Han skriver at det er et (1) rør hvor både frem og retur til radiator går til.
Så hjælper pumpen jo ikke med til at lave cirkulation i en radiator når røret dykker ?
Var det et almindeligt 2 strengs system er jeg enig med dig.
Så var der ingen problemer med at få det til at cirkulere, evt hæve trykket i pumpen.
Men hæver du trykket i et 1. strengs system, blander du bare alt vandet sammen og
ødelægger lagdelingen i rørene.

Re: Tykkelse på pex-rør

: 23 jan 2010 18:29
af john m
Kunne man ikke sætte en kontraventil ind på returen ?

mvh john

Re: Tykkelse på pex-rør

: 24 jan 2010 08:34
af Falck
pille bruger skrev: Hej Falck.
Overser du ikke en lille finte ?
Han skriver at det er et (1) rør hvor både frem og retur til radiator går til.
Så hjælper pumpen jo ikke med til at lave cirkulation i en radiator når røret dykker ?
Var det et almindeligt 2 strengs system er jeg enig med dig.
Så var der ingen problemer med at få det til at cirkulere, evt hæve trykket i pumpen.
Men hæver du trykket i et 1. strengs system, blander du bare alt vandet sammen og
ødelægger lagdelingen i rørene.
Hmmm, Michael, det havde jeg faktisk ikke lige fanget. Men vi er enige om at det er en eksisterende radiator der bare skal flyttes, altå forlænge rørene.
Når man laver et etstrenget anlæg, så kommer man med et halv stort rør, og der hvor radiatoren er sat på drosler man røret mellem frem og retur for at presse vandet gennem radiatoren. Om så de 15 mm er store nok (sidste jeg lavede et 1 strenget anlæg var pex ikke opfundet ), er et godt spørgsmål. Hvis det ikke vil virke, så kan du altid sætte en lille hjælpe pumpe på, fx en lille brugsvandspumpe. Men jeg tror det virker, bemærk tror.....

Re: Tykkelse på pex-rør

: 24 jan 2010 20:28
af Ernst Drastrup
Hvis du har lavet eet-strengsanlæg Falck, så må du også vide, at vandet i rørene der går til og fra radiatorene fungerer kun ved selvcirkulation.
Hvis radiatoren skal flyttes, så er det nødvendigt, at han hæver radiatoren en del op over det nuværende nivaue, og trækker rørene med stigning hen til radiatoren.

Hvis radiatoren på nuværende står ca. 12 cm. over gulvet, så bliver det nødvendigt,
at hæve den op til ca. 15 - 20 cm. op over gulvet.

Re: Tykkelse på pex-rør

: 25 jan 2010 16:07
af malgosiu
Interessant, så er der en chance alligevel. Tror vi vil prøve os frem med nogle pex.

Hvis I har andre gode tips, så sig endelig til!

Re: Tykkelse på pex-rør

: 27 jan 2010 16:23
af Michael Poulsen
sæt du trygt din lid til Ernst.....han ved vad han snakker om :great: :great:

Re: Tykkelse på pex-rør

: 29 jan 2010 21:41
af malgosiu
Så kan jeg sige, at det lykkedes!