Side 2 af 3

Re: Buldren i kedlen

: 18 jan 2010 15:16
af bamse
Ja det er også mit gæt, men aner det ikke.

Det er en pladejernskedel: http://www.zebiec.com.pl/index.php?pname=191
der er et billede længere nede på siden

Re: Buldren i kedlen

: 19 jan 2010 07:58
af Flunk
Er det kun når der fyres "hårdt" i kedlen at den buldrer?
Det lyder som om det er nu hvor det er blevet koldt at problemert er opstået.

Er der sket andre ændringer i anlægget, fyringsmønster eller andet på samme tid som du observerede denne buldren første gang?

Hvis det er lokal kogning, vil et øget flow kunne hjælpe, men kun hvis flowet kommer hen hvor der er brug for det, altså der hvor den store belastning er, og hvor kogningen findes.

Er kedlen købt i Danmark, ville jeg nok henvend mig til forhandleren, og få ham til at se på det.

Re: Buldren i kedlen

: 19 jan 2010 18:57
af Landbo
Hej.

Undskyld jeg bryder ind.
Hvad er din fremløbstemperatur ?

Det lyder også for mig underligt at lydene forsvinder når pumpen slukkes.
Den lyd der kommer, er det skarpe knald eller lyder det som om en kedel/gryde er lige ved at gå i kog ?

Re: Buldren i kedlen

: 19 jan 2010 19:05
af claus1972
:shock: 2,5 bar er vist lige i overkanten har du lige puttet vand på anlæget inden det begynte at buldere ?

Re: Buldren i kedlen

: 19 jan 2010 20:15
af bamse
Landbo skrev:Hej.

Undskyld jeg bryder ind.
Hvad er din fremløbstemperatur ?

Det lyder også for mig underligt at lydene forsvinder når pumpen slukkes.
Den lyd der kommer, er det skarpe knald eller lyder det som om en kedel/gryde er lige ved at gå i kog ?
Ja det er mere skarpe knald end det er som en kogende lyd

Re: Buldren i kedlen

: 19 jan 2010 20:59
af Landbo
Hej Bamse.

Bah, er blind. :oops: Du skriver i første indlæg, du kører med en fremløbstemperatur på 80 grader. icon_cheesygrin.gif

Der er for mig ingen tvivl om det er pletkogning. Dvs. et eller andet sted i kedlen kommer vandet nær/over kogepunktet.

For at kvæle kogningen kan du enten nedsætte temperaturen på returen, hvilket nok ikke lige er sagen her på grund af manglende shuntkreds. Hvis du indsætter en kedelshunt vil du også få en ordentelig lagdeling af tanken og dermed burde kogningen ophøre, forudsat du ikke overfyre tanken.

Alternativet er at sætte pumpeflowet op.

Øh, dumt spørgsmål. Pumpen er vel ikke defekt ?

Re: Buldren i kedlen

: 20 jan 2010 08:05
af Flunk
Ved at montere shunt, får du også større flow igennem kedel, og hermed bedre køling af de hårdest belastede områder.
Herved burde pletkogningen ophøre.
Det mærkelige er bare at det jo har virket???

Re: Buldren i kedlen

: 20 jan 2010 08:07
af bamse
Jo pumpen kører(ikke dumt spørgsmål :) ), men når en pumpe ikke virker mere, kommer det fra det ene øjeblik til det andet eller går det stille og roligt ned ad bakke ? (den støjer ikke det mindste og man kan høre klapventilen flytte sig når man starter pumpen)

Vi er helt enig om det med shuntkredsen, det kommer også på til sommer

Re: Buldren i kedlen

: 20 jan 2010 18:06
af Landbo
Flunk skrev:Ved at montere shunt, får du også større flow igennem kedel, og hermed bedre køling af de hårdest belastede områder.
Herved burde pletkogningen ophøre.
Det mærkelige er bare at det jo har virket???
Det er helt korrekt med pletkogningen Flunk.

Men jeg vil dog mene, at Bamse har ændret på sit anlæg siden det var vinter sidste gang og dermed stor ydelse på kedlen. Hvis jeg ikke husker helt galt, var der vist noget med at Bamse smed en mursten ind i kedlens røgkanal (på hedeflade) for at sænke røgtemperaturen. Er jeg helt gal på den Bamse ?

Og hvis jeg ikke er helt gal på den, er pletkogningen nok en en negativ 'sidegevinst' af den operation. Vil gætte på at pletkogningen opstår lige omkring murstenen, da hedefladen indskrænkes (ikke optager varme fra røggassen) på det sted hvor murstenen hviler men derimod optager endnu mere varme ved siden af. Prøv at fjerne murstenen og se, hvas der sker Bamse. Vi andre er naturligvis edderspændt på og høre resultatet. icon_cheesygrin.gif
bamse skrev:Jo pumpen kører(ikke dumt spørgsmål :) ), men når en pumpe ikke virker mere, kommer det fra det ene øjeblik til det andet eller går det stille og roligt ned ad bakke ? (den støjer ikke det mindste og man kan høre klapventilen flytte sig når man starter pumpen)

Vi er helt enig om det med shuntkredsen, det kommer også på til sommer
Har før obseveret en pumpe der, pludselig mister noget af sin evne til at levere tryk uden der er mislyde fra den. Det kommer an på hvordan den er opbygget elektrisk. Tror dog ikke det er pumpen hos dig.

Re: Buldren i kedlen

: 20 jan 2010 18:39
af bamse
Hej Leif,

Det er sku en imponerende hukommelse, men ja det er korrekt med murstenen. Jeg har dog for et stykke tid siden pillet den ud af samme årsag som du påpeger, så desværre er det ikke det.

Jeg har over et par dage prøvet ændre trykket (fylde mere vand på og af igen) min umiddelbare fornemmelse er hvis jeg hæver trykket aftager støjen. Det giver ikke mening gør det ?