Når tiger siger den kører på 60% skulle det jo gerne være næsten 10 kw, jo den kører 60% men den gir bare ikke 10 kw.1, fejljusteret forbrænding, jeg er sikker på at den får for lidt piller eller for meget luft. 10 kw er altså en del, også selv om det er et ikke særlig godt isoleret hus, så burde det være rigeligt til at få temperatur op. Men det skal altså være ægte 10kw, ikke bare noget der står på styringen. Når der er 5-10 gr er det ikke noget problem at den får for lidt piller eller for meget luft, og desuden ser det godt ud med den lave røgtemperatur. Øhh, lav røgtemperatur, grunden til at mange har en lav røgtemperatur er at der er for lidt piller eller for meget luft, fordi det køler simpelthen kedlen og gir mere flow gennem kedel og skorsten = lavere røgtemperatur. Men nu er det pludselig blevet koldt, så dur det ikke mere. Nu skal der noget varme til = ild. Det er jo derfor at den NÆSTEN skal ryge, så lidt luft som det overhovedet er muligt uden den ryger. Luften varmer ikke, det gør ilden. Og så er det jo at nu skal anlæget bruge varme, men det kan bare ikke komme op på den temperatur det skal fordi den får for meget kold luft gennem systemet. Den skide lille blæser, blæser rigtig mange liter luft igennem i minuttet når den feks står på 60%. Jeg kender en, der bor på et gammelt landbrug på lige under 400 kvm, han har en 16 kw woody, og der er 2 små lejligheder i de knap 400 kvm han lejer ud. Når varmen er inkl huslejen, lukker de så ned for varmen, når de feks lufter ud, nej. Men når anlæget er blevet varmt, eller så varmt som man vil have det så kræver det altså ikke så mange kw at holde temperaturen oppe, det er kun hvis man har haft et stop på grund af kedelrensning eller lign den skal yde noget. Når temperatur er omkring 0 kører hans woody mellem 30- 60% hele tiden. Men så kan man også stå oppe på hans loft, hvor der bare er nogle brædder til midtergang, og se direkte ned i stuen mange steder. Jo, han har isolering, men fjolset glemte en dampspærring, så isoleringen er dejlig varm deroppe i kulden. Men han har en 22-23 gr overalt. Mit eget hus er ikke stort, og når det er frostvejr kan jeg se alle de steder i skunken hvor musene har gnasket isoleringen i stykker ude på taget. Min woody kører fra 10-40% med en stuetemperatur på 23gr.Hvis Tigers styring stod som det skal vil jeg skyde på den ville stå mellem 20- 50 % det meste af tiden. Mætninger skal bare op, så får han den varme han behøver. Effekt, alle ved at når en pillebrænder står på 10% det meste af tiden er det ikke særligt effektivt eller økonomisk og det er det samme når den ligger på 90-100%. Så der hvor man får mest for pengene er nok mellem 30-70% . Der er jo en grund til at der er alle mulige størrelser på anlæg. Hvis anlæget, styring er rigtigt indstillet kan man altså spare piller hvis den ikke skal op og køre på måske 70-90% når der feks er en der tager et langt bad eller lign. Hvis styring er sat til feks max 55% skal den nok få temperatur op igen. Det tager bare lidt længere tid, men vil jeg påstå er mere økonomisk i det lange løb.Det var så bare min mening. Unskyld, det blev lidt langt, indlæget.