Side 2 af 3

Re: Hjemmelavet "manuel" iltstyring

: 12 dec 2009 16:26
af mejeristen
det er sgu nogle pebrede priser der er på det isenkram :(

Kan det gøres billigere?

Er der nogen som ved hvad den optimale O2 % skal være?

Re: Hjemmelavet "manuel" iltstyring

: 12 dec 2009 17:02
af thy
ved træpiller ca6-8

Re: Hjemmelavet "manuel" iltstyring

: 12 dec 2009 17:11
af mejeristen
Havd så når det er brænde knuder??

Re: Hjemmelavet "manuel" iltstyring

: 12 dec 2009 17:18
af thy
ca 11-12

Re: Hjemmelavet "manuel" iltstyring

: 12 dec 2009 17:24
af thy

Re: Hjemmelavet "manuel" iltstyring

: 15 dec 2009 21:37
af Bo Andersen
Jeg har lavet en 'semi-automatisk' iltstyring.

Jeg købte en iltsonde og en transmitter hos Pavitronic. Så har man et 0-10V signal ud.
Den simple er bare at købe et viserinstrument (0-10V) og klistre sin egen skala på 1-21% O2.

Men det er der jo ikke meget sjov ved.
Så lavede jeg en spændingsdeler så jeg får 0-5V og bruger det som input på en Micro-Controller.
Via nogle omregninger, så blev outputtet skrevet til et display. Sammen med f.eks.min og max værdier.

Så blev fyret ellers skruet voldsomt op i pille mængde, og et relæ monteret på kablet til motor-sneglen.
og Microcontrolleren programmeret til at hvis ilt% var for lav (for mange piller) ja så afbrød den relæet, indtil ilt% igen var oppe på 'normal' hvorefter relæet slog til igen.
På den måde fik jeg en art. ilt-styring på min trofaste KL-15.

Men træerne vokser ikke ind i himlen:
Når fyret kører 100% last, så virker det OK. Men kommer man under 50-60% falder forbrændingstemperaturen så meget at der skal mere ilt til for at sikre den brænder ordentligt (Ellers soder den af pommeren til)
Så jeg mangler en slags feedback fra styringen, til at fortælle hvilken last fyret kører med.
Det oplagte valg ville være røggastemp. (Jo højere røggastemp. jo højere ydelse, jo lavere ilt%)
Men her er jeg strandet lidt. Mest fordi jeg forlængst har passeret det investeringsniveau jeg planlagde, og fordi jeg ikke har tid til at nørde med styringen. Så nu kører jeg den bare som en visning af ilt% uden nogen styring.

Men hvis nogen har en Pt100 med 0-10V transmitter på lager, så kunne det være sjovt at tege det op igen, engang.
-Bo Andersen-

(Et sideprojekt til Microcontrolleren var at sætte en aftaster på sneglen, og måle tiden mellem hvert input, samt antallet af input så har man aktuel indfyret effekt, tid på døgnet hvornår man fyrer mest, en prognose hvornår tanken er tom, hvis man ikke gider løfte låget ;-) osv.osv.osv.

Re: Hjemmelavet "manuel" iltstyring

: 15 dec 2009 22:53
af mejeristen
Bo Andersen skrev:Jeg har lavet en 'semi-automatisk' iltstyring.

Jeg købte en iltsonde og en transmitter hos Pavitronic. Så har man et 0-10V signal ud.
Den simple er bare at købe et viserinstrument (0-10V) og klistre sin egen skala på 1-21% O2.

Men det er der jo ikke meget sjov ved.
Så lavede jeg en spændingsdeler så jeg får 0-5V og bruger det som input på en Micro-Controller.
Via nogle omregninger, så blev outputtet skrevet til et display. Sammen med f.eks.min og max værdier.
Hvad kostede det at lave ovenstående??

Re: Hjemmelavet "manuel" iltstyring

: 16 dec 2009 21:15
af Bo Andersen
[/quote]

Hvad kostede det at lave ovenstående??[/quote]

Uha. Det er alt for dyrt.
Tror jeg kom af med 1000-1200,- for Lambdasonde og transmitter.
Så måske 300,- for et Micro-controller startkit. of måske 150,- for 2x16 karakter display.
Så lidt div. komponenter fra rodeskuffen.

Så vidt jeg kan se kan det aldrig betale sig hjem i pille-besparelse.
Men det fede er at man er 100% i kontrol med hvad der skal ske hvornår, også når det går galt :oops:

Mit ønske er bygge min egen styring helt fra bunden, men det er vist lidt ude i fremtiden.

-Bo Andersen-

Re: Hjemmelavet "manuel" iltstyring

: 17 dec 2009 17:59
af mejeristen
grunden til at jeg spurgt var at det kunne være intr. at montere et på mit BAXI bonus så jeg kan regulere luften ind efter iltmængden og derved få så optimal en forbrænding som muligt. er dog ikke nogen haj til elektronik så jeg ville få brug for hjælp til at skrue skidtet sammen ( tegninger + komponentliste +??)

Re: Hjemmelavet "manuel" iltstyring

: 30 dec 2009 10:46
af Bo Andersen
mejeristen skrev:grunden til at jeg spurgt var at det kunne være intr. at montere et på mit BAXI bonus så jeg kan regulere luften ind efter iltmængden og derved få så optimal en forbrænding som muligt. er dog ikke nogen haj til elektronik så jeg ville få brug for hjælp til at skrue skidtet sammen ( tegninger + komponentliste +??)
I følge Pavitronic.dk hvor jeg har købt mit udstyr, så er prisen knap 1900,- for transmitter og lambdasonde.
Så smækker du bare et 0-10VDC multimeter på, eller et 0-10VDC Viserinstrument på, så kan du hele tide se den aktuelle ilt% i røggassen.
Det kan så bruge til at stille fyret ind efter.

Er du helt sikker på det kan svare sig ? Det kunne det ihvertfald ikke hos mig :(

-Bo Andersen-