Side 2 af 2

Re:

: 25 feb 2007 18:36
af Jobak
Jeg har lavet min installation efter vejledningen der er fra Baxi
Jeg tar gerne nogle billeder af det hvis dette ønskes

Re: Ny installation - kommenter min plan !

: 25 feb 2007 18:46
af Jobak
Kig på min plan og kom med dine kommentare ![/quote]

Jeg tror du mangler mindst 1 cirk. pumpe. Er der nogen grund til at du har sat pumpen på returen ? Du skal ihvertfald ha 1 pumpe mere på bl.a. til gulvvarmen, med en tovejs term. ventil, der kan styre fremløbs temperaturen til gulvvarmen. Nu er det vist for sent, kan se du skriver i har lagt beton, jeg har ihvertfald fortrudt jeg ikke har sat et par studser af til et par radiatorer eller 1. Det kunne være dejligt at kunne booste varmen en dag hvor det er rigtigt koldt og vinden kommer fra øst :o
Ellers ser det sgu godt ud.

: 25 feb 2007 19:24
af Coralreef
Min gulvvarme har en pumpe osv som du skriver ! Det er bare ikke med på den tegning jeg viser.

Radiatorer - ellers tak ;)

Det du har fra Baxi vil jeg gerne se - kan du maile det ?

: 02 mar 2007 20:57
af Jobak
Coralreef skrev:Min gulvvarme har en pumpe osv som du skriver ! Det er bare ikke med på den tegning jeg viser.

Radiatorer - ellers tak ;)

Det du har fra Baxi vil jeg gerne se - kan du maile det ?
Værsgo!
http://www.baxi.dk/commFiles/Info/attac ... i-Heat.pdf
side 30