Side 2 af 2

Re: Hjælp til at komme i installatør menu på 2,5 F

: 23 okt 2009 13:09
af Brandsen
Hej, hermed svar fra Baxi serviceafdeling, på spørgsmålet om hvad forskel der er på prom version 1.08 i forhold til den seneste prom version 1.10 :
********************
Prom 1.10 har reservering som bruges til flis, kører man ikke med flis, er der ikke nogen grund til at skifte den.
Med venlig hilsen

BAXI A/S
*******************

Re: Hjælp til at komme i installatør menu på 2,5 F

: 23 okt 2009 14:39
af Cyberfox
Hej.
Jeg har også den gamle prom, jeg har nu i 3 uger forsøgt at få et svar fra fyrteknik om de nye prom overhovedet kan virke i min styring.
På de gamle styringer kan man ikke se PROM vers. i menuen.
Paul, er din styring med tryk eller drejekanpper til justering ?

Re: Hjælp til at komme i installatør menu på 2,5 F

: 23 okt 2009 15:55
af thy
Brandsen skrev:Hej, hermed svar fra Baxi serviceafdeling, på spørgsmålet om hvad forskel der er på prom version 1.08 i forhold til den seneste prom version 1.10 :
********************
Prom 1.10 har reservering som bruges til flis, kører man ikke med flis, er der ikke nogen grund til at skifte den.
Med venlig hilsen

BAXI A/S
*******************
he he tak for det...

lidt underligt at den gamle manual der er baseret på 1,08.... også fortæller om r.r.

det er dem med ældre end 1,08 der kan have noget ud af et skift...så

Re: Hjælp til at komme i installatør menu på 2,5 F

: 04 nov 2009 15:23
af Paul Bunyan
Jeg har kigget inde i kontrolpanelet op på printet sidder e-prom ver. 1.02 så det er en gammel svend.. Jeg skal vist have en nyere for at komme i installatør menuen..

Mvh.

Hjælp til at komme i installatør menu på 2,5 F

: 11 okt 2013 08:26
af Paul Bunyan
Problemet er løst..

På min Multiheat 2,5F har jeg monteret en TM 3006 styring - og hvilen forskel! Nu æder den alt, den går ikke i stå ved for lav temperatur, den bruger mindre og man skal ikke stille om når man skifter/blander brændsel. Og så skal man ikke kigge på det forbandede 3-digit numerisk display mere :-)

Så jeg er glad - Jeg kan KUN anbefale alle andre Baxi Multiheat ejere til at gøre det samme..

Mvh.

Hjælp til at komme i installatør menu på 2,5 F

: 11 okt 2013 09:08
af Brandsen
Halløj i forum,

Interessant at det kan lade sig gøre at skifte en mega gammel Baxi styring til en TM3006,
så tak for opdateringen !

Hjælp til at komme i installatør menu på 2,5 F

: 11 okt 2013 09:28
af TommyT
Paul Bunyan skrev:Problemet er løst..

På min Multiheat 2,5F har jeg monteret en TM 3006 styring - og hvilen forskel! Nu æder den alt, den går ikke i stå ved for lav temperatur, den bruger mindre og man skal ikke stille om når man skifter/blander brændsel. Og så skal man ikke kigge på det forbandede 3-digit numerisk display mere :-)

Så jeg er glad - Jeg kan KUN anbefale alle andre Baxi Multiheat ejere til at gøre det samme..

Mvh.
hejsa.
er det kun selve styring du har skiftet eller ?
har du monteret auto tænding også ?

og hvad siger skorstensfejer til at man skifter styring " er jo ikke godkent med den styring" ?

vh
tommy