Ernst Drastrup skrev:Nej, - jeg siger, at en trykekspansionsbeholder på et solvarmeanlæg, skal kunne rumme den væske der er oppe i panelerne.
Væsken der ligger nede i vekslerne kommer jo ikke i kog.
Hvis en solfanger rummer f. eks. 6 liter i alt, så skal dette væske kunne være i ekspansionsbeholderen.
Og denne beholder skal sidde på røret, der fører væsken ud til fangeren. Den man populært kalder (returen.)
Og der må ikke være nogen form for ventil eller kontraventil mellem fanger og ekspansion.
Når an solfanger går i kog, så udvikles der damp oppe i toppen af fangeren, og dette damptryk skal uhindret kunne trykke al væsken baglæns ned i trykekspansionen.
Tak for forklaringen!
Min ekspansion skulle så være stor nok da jeg har 14L i anlæget og 8L ekspansion...
I mit anlæg er fremløbet fra fangeren ført til et Tee, som deles ud i begge veksleres fremløb.
Alt andet sidder på returstrengen for at skåne stumperne for de høje temperaturer:
3-vejs zoneventil, som er forbundet til begge veksleres retur via et Tee.
Udgangen fra zoneventilen sidder der en servicekugleventil, herefter snavssamler, Tee med termometer, Tee til pumpe og ekspansionsbeholder/manometer. Efter pumpen en kontraventil, som har pilen i pumperetningen
og returen forbindes til returen (bunden) af fangerne.
I bunden af returen er der ligeledes et ekstra Tee med sikkerhedsventil og påfyldning.
Jeg må vist hellere få flyttet den ekspansionsbeholder så ikke at hanen ved et uheld ikke åbnes og der kommer varme i fangerne (indtil da stripser jeg lige kuglehanen i åben tilstand)!
Nu til et spørgsmål:
Må der ej heller sidde en 3-vejs zoneventil før ekspansionen og så kugleventil??
Den vil jo altid være åben i A, B eller både A og B (kortvarrigt under skiftet, som tager ca 5 sek)...
Håber det hele giver mening!
Jeg må vist hellere have opdateret min tråd med et diagram, thi 1 billede siger mere end 1000 ord!
Hav en fortsat god solskinsdag!