Side 2 af 2

Re: Tab af temperatur ved opstart

: 14 mar 2009 09:50
af Ollii
Har du snakket med forhandler af fyret? Evt. få en smed ud og kigge din instalation igennem.
Kan jo være heldig at det kan reddes billigere end at udskifte et 1/5 år gammel fyr.

M.v.h. Ollii.

Re: Tab af temperatur ved opstart

: 14 mar 2009 10:17
af Tass
Hvis du har sørget for ordentlig rengøring som du siger så ville jeg ringe til Liagro som er Benekov forhandler.
Han må kunne forklare dig hvad der skal til for at sparke dit fyr igang lidt hurtigere. Du kan finde hans nummer på www.liagro.dk

Re: Tab af temperatur ved opstart

: 14 mar 2009 11:02
af Hjortsvang
Havde selv i starten et lignende problem når vores fyr stod i "pause" og vi åbnede op for flere af vores store radiatorer samtidig. Så var fyret for længe om at starte op og siden at reagere voldsomt nok på det store temperatur-dyk. Løsningen her var at afkorte opstarts-tiden, og gøre fyrets langt mere aggressivt over for temp.-ændringer. Det sidste kunne klares med højere PID-værdier.

PID værdierne justerer jeg dog løbende ned igen - sammen med forårets mindre varmebehov/brug.

Re: Tab af temperatur ved opstart

: 14 mar 2009 12:16
af Bent.S
Jeg kører med to systemer, med varmeveksler, det gør at kedlen aldrig har udsving over 5 grader.
Der er selvfølgelig udgift til ekstra pumpe, men jeg har en utrolig stabil forbrænding, selv om det er en oldgammel styrring.

Re: Tab af temperatur ved opstart

: 14 mar 2009 21:33
af Butcher
jeg har samme problem
falder 12 grader hver gang setpunkter 65 falder til 52-53 grader :(

hilsen butcher

Re: Tab af temperatur ved opstart

: 15 mar 2009 02:04
af Claus Birth
Hvis det er et problem med lav fremløbstemp., så hæv set-værdien med 7-8gr. , røggastemp. på omkring 150gr. er passende i en vinter/ forårsperiode. Et hus der mister varmen så let kræver en masse tilført energi for at vedligeholde komforttempertur.
At lysne askefarve kan gøres ved øget lufttilførsel, prøv med små ændringer af gangen.

Hilsen

Claus Birth :great: