Side 2 af 8

Re: Tm - lambda - faldstoker - dele erfaring.....

: 06 jan 2009 17:13
af Troldmand.
Hej
Så kom sagerne op at køre, ret nemt at få gang i banditen.....

Men, kunne godt bruge et par ord til bedre forståelse af et par ting...

Det hele kører perfekt, men skal den nærmest konstant vise ca 17% O ??

Hvad menes der med ønsket O???? Ønsket O. er det mon det, som burde have været vist i displayet i stedet for de 17 ???

Er det rigtigt at når man vælger "folov stoker ja" så bestemmer jeg stokertiden, og ilt sonden regulere blæseren.??? Og ved "folov stoker nej" bestemmer ilt sonden både stoker og blæser??

---------------------------------------------

Sådan en faldstoker giver jo piller til forbrændingen sådan lidt på må og få.
PID s. har jeg sat til 1. Nu kan man rigtigt høre hvordan blæseren hele tiden bliver dirigeret på plads, efter hvor meget luft der skal til forbrænding af en given mængde piller.

Nu er den jo helt nystartet, så flere spørgsmål trænger sig sikkert på senere.
Takker foreløbig...

Sådan kom det til at se ud....
CIMG3134.JPG

Re: Tm - lambda - faldstoker - dele erfaring.....

: 06 jan 2009 17:36
af Bop
Hej Trold kender ikke styringen men O står vel for oxygen så det er vel ønsket iltmængde bare et gæt.


Sjovt jeg har også fået min iltstyring i dag troede der var noget galt kunne simpelt hen ikke få den til at koble til meeeeeeeeeeeeeen af skade bliver man jo klog efter at have læst instruks såååå tjah hjalp det jeg fik kalibreret dyret så kunne den pludselig kobles til.

Der skulle jeg jo også justere ilt høj & lav mon ikke det ca er det samme du skal ?


:great:

Re: Tm - lambda - faldstoker - dele erfaring.....

: 06 jan 2009 21:45
af Soren
Hej Trold
Det ser jo fint ud
Hvordan du justere i styringen ved jeg ikke men når den køre fuld knald skal iltprocent være 8%. Mellem 7og12% max og lavlast
Du skal passe på med " falsk " luft ved fx. låger .Jeg så din utætte låge da du havde monteret din olieblæser
dette skal tættes ellers får du ikke det til at køre ordenlig
Søren

Re: Tm - lambda - faldstoker - dele erfaring.....

: 06 jan 2009 22:16
af Troldmand.
Soren skrev:Hej Trold
Det ser jo fint ud
Hvordan du justere i styringen ved jeg ikke men når den køre fuld knald skal iltprocent være 8%. Mellem 7og12% max og lavlast
Du skal passe på med " falsk " luft ved fx. låger .Jeg så din utætte låge da du havde monteret din olieblæser
dette skal tættes ellers får du ikke det til at køre ordenlig
Søren
Utæt låge ????? Hmmmm - mit fyr er tæt overalt, intet falsk luft kan slippe ind. Hvor ser du den utætte låge???? Synes ikke jeg har billeder, der viser utæt låge..
Var lige ude og kigge - efter din beskrivelse er min ilt for høj, men kører eller godt. Ved dog ikke lige, hvordan jeg får den ned????

Re: Tm - lambda - faldstoker - dele erfaring.....

: 06 jan 2009 22:27
af Soren
det jeg syntes at huske var noget med rense blæs og asken kom ud ved inspektions klap-ventil

Re: Tm - lambda - faldstoker - dele erfaring.....

: 06 jan 2009 22:30
af Soren
Men se nu her - Blæseruhyret har afsløret, min kedel er pi... utæt, asken bliver presset ud ved nedfaldsrøret. Hvilket afsløres som en begyndende snedrive op over øverste låge
IMG_0002.JPG [ 214.73 KiB | Vist 128 gange ]

Begyndende snedrive...
Mvh Troldmand.

"Når jeg ser på mig selv og mine ideer og tanker, må jeg konkludere, at fantasiens gaveregn har betydet mere for mig, end evnen til at tilrage mig ny viden."

Køber gerne møgpiller der kun giver problemer..
Troldmand.


Stoker XVI

Indlæg: 964
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Geografisk sted: Lidt nord for Aalborg.
Mit fyr: Viadrus + multi22
Areal: ca 200 m2
Brændsel: piller
Årligt forbrug: ca 5,5 ton
Privat beskedEmail

Re: Tm - lambda - faldstoker - dele erfaring.....

: 06 jan 2009 22:34
af Troldmand.
Soren skrev:det jeg syntes at huske var noget med rense blæs og asken kom ud ved inspektions klap-ventil
Nåeeeeee Jo, men det er jo et overtryk i kedlen - som ikke giver falsk luft mulighed for at komme ind i kedlen, er forøvrigt tætnet, så problemet er løst. Takker for god skarphed, ang mit fumlen rundt :great: :great:

Re: Tm - lambda - faldstoker - dele erfaring.....

: 06 jan 2009 22:37
af Soren
når sonden er i fri luft uden for fyret skal den vise på display 19-21%

Re: Tm - lambda - faldstoker - dele erfaring.....

: 06 jan 2009 22:50
af Troldmand.
Soren skrev:når sonden er i fri luft uden for fyret skal den vise på display 19-21%
Ved kalibrering uden for fyret viste den 20,9 %
Var lige ude og kigge...
Ydelse 11%
Ilt 12%
Røg 89 grader.
Og den holder kedel temp helt 100%
Kører det bare som det skal - eller er ilt for høj???
Må nok indrømme jeg ikke helt har fanget den endnu :oops:
Hvordan får jeg evt ilt længere ned, hvis det er det der skal til???
Takker ski for alle gode råd :great: :great:

Re: Tm - lambda - faldstoker - dele erfaring.....

: 06 jan 2009 22:53
af Julehund
tror den er i vinkel trold!!
kig på asken og dit forbrug over nogle dage!! :)
min køre 12 -14% ilt ved 50% drift (korn)