Re: Apyr 35 gasogen??

: 04 jan 2009 10:49
af thoken
Ole S. skrev:Hej

Jo jo Pelle det har du ret i i langt de fleste tilfælde. Men sådan en gasogen kedel, kan faktisk godt køre uden akkutank, med en tilpas lille kedel, og et stort hus med et vedvarende energibehov.

Tror mange gør den fejl at de køber for stor kedel.
Hej!
Ja men med brændefyring og akkumuleringstank, må kedlen gerne være (noget) større end fx en stoker/pillebrænder. Akkumuleringstanken gør jo at virkningsgraden forbedres(kedlen kan brænde "igennem")

mvh thoken

Re: Apyr 35 gasogen??

: 04 jan 2009 11:09
af rejnhold
mener I at en 1500 l akku tank er for lidt til en 35-40 kw. kedel? Jeg vil gerne kunne varme tanken op, på kort tid. Jeg har ca 180 m2 bolig + 60 m2 1 sal. med glastag ( U = 1,0). Derudover 110 m2 velisoleret værksted der skal holdes frostfrit
Kan godt være på sigt at jeg skal købe endnu en tank
Mvh
Christian

Re: Apyr 35 gasogen??

: 04 jan 2009 11:21
af kaptajnen
rejnhold skrev:mener I at en 1500 l akku tank er for lidt til en 35-40 kw. kedel? Jeg vil gerne kunne varme tanken op, på kort tid. Jeg har ca 180 m2 bolig + 60 m2 1 sal. med glastag ( U = 1,0). Derudover 110 m2 velisoleret værksted der skal holdes frostfrit
Kan godt være på sigt at jeg skal købe endnu en tank
Mvh
Christian
Det kommer an på så meget (hvor godt huset er isoleret og hvor tit du ønsker at fyre osv), men her er der lidt læsestof fundet på Goooooooooooooooooooogle...
http://www.landogliv.dk/Artikler/2008/4 ... ndslet.htm
http://www.biovarme.eu/akkumuleringstank.asp
og endda et lille værktøj...
http://www.biovarme.eu/akku_app.asp

Umiddelbart virker de 1500L for lille...

God fornøjelse...

Re: Apyr 35 gasogen??

: 04 jan 2009 11:24
af rejnhold
Er der nogen sider på nettet, hvor man kan se en principtegning af et velfungerende anlæg, med gasogen - akkutank og varmtvandsbeholder. Jeg syntes der er mange muligheder - så hvis nogen har gode egne erfaringer, ville jeg være taknemlig.

på forhånd tak
Christian

Re: Apyr 35 gasogen??

: 04 jan 2009 11:26
af rejnhold
kaptajnen skrev:Det kommer an på så meget (hvor godt huset er isoleret og hvor tit du ønsker at fyre osv), men her er der lidt læsestof fundet på Goooooooooooooooooooogle...
http://www.landogliv.dk/Artikler/2008/4 ... ndslet.htm
http://www.biovarme.eu/akkumuleringstank.asp
og endda et lille værktøj...
http://www.biovarme.eu/akku_app.asp

Umiddelbart virker de 1500L for lille...

God fornøjelse...
Det var vidst svar på det hele
Tak!!