Tusind tak for den næsten umådeholdne ros. Når nu ens hustru og børn ikke går voldsomt meget op i stokerfyr men kun interesserer sig for om der er varme, er det rart med lidt anerkendelse.

Godt nytår til alle.

Re: Twin-Heat CPI 12

: 27 dec 2008 11:21
af thoken
Seve skrev:Tusind tak for den næsten umådeholdne ros. Når nu ens hustru og børn ikke går voldsomt meget op i stokerfyr men kun interesserer sig for om der er varme, er det rart med lidt anerkendelse.

Godt nytår til alle.
Kvinder og børn har ikke sans for livets sande værdier(=stokerfyr) icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif

mvh thoken

Re: Twin-Heat CPI 12

: 27 dec 2008 12:33
af søren ø
Men har du haner og pumpe før din sikkerhedsventil !!???

Re: Twin-Heat CPI 12

: 27 dec 2008 13:37
af Seve
Hej Søren
Haner og pumpe sidder nogenlunde samme sted som da jeg havde Baxien (monteret af den lokale VVS'er). Mener du det sidder forkert

Re: Twin-Heat CPI 12

: 27 dec 2008 16:03
af søren ø
Du må ikke have noget før din sikkerhedsventil. I tilfælde af der bliver drejet på en hane eller pumpen skiller sig ad, kan kedlen ikke komme af med trykket og du har en tikkende bombe stående. Ved godt man ikke drejer en hane ved et uheld, men det er altså sket før, og en kedel og 1 1/4 " gevind holder ikke til sådan noget. Selvom det er monteret af en vvs'er (som mig selv) og godkendt af skorstensfejer, har du et problem med forsikring hvis der sker noget. Men kan du ikke beskrive i hvilke rækkefølge komponenterne kommer fra kedlen, det kan jo være billederne snyder.

Re: Twin-Heat CPI 12

: 27 dec 2008 16:34
af Ole S.
søren ø skrev:Du må ikke have noget før din sikkerhedsventil. I tilfælde af der bliver drejet på en hane eller pumpen skiller sig ad, kan kedlen ikke komme af med trykket og du har en tikkende bombe stående. Ved godt man ikke drejer en hane ved et uheld, men det er altså sket før, og en kedel og 1 1/4 " gevind holder ikke til sådan noget. Selvom det er monteret af en vvs'er (som mig selv) og godkendt af skorstensfejer, har du et problem med forsikring hvis der sker noget. Men kan du ikke beskrive i hvilke rækkefølge komponenterne kommer fra kedlen, det kan jo være billederne snyder.
Hej

Jeg mener ikke fejeren har noget som helst med godkendelse af vvs-istalationen at gøre. Det står for egen regning, var beskeden fra min fejer, da han skulle godkende mit fyr. Er dog i tvivl om brandslukningsudstyr på anlæg, hvis man har den slags?

Ps: Ved godt vi er ved at være off topic.

Re: Twin-Heat CPI 12

: 27 dec 2008 16:35
af Seve
Hej Søren.
Rækkefølgende er således fra fyret:
Fremløbssiden - pumpe - udluftning - hane og videre til anlægget.
Retursiden - hane - sikkerhedsventil - trykekspension og videre til anlægget
Håber det giver mening. Jeg kan næsten forstå at du vil have sikkerhedsventilen placeret mellem fyret og hanen er det korrekt

Re: Twin-Heat CPI 12

: 27 dec 2008 16:43
af søren ø
Ja, nemlig. Ingenting før din sikkerhedsventil. Ellers kanon flot installation, man bliver som fagmand helt rørt...

Re: Twin-Heat CPI 12

: 27 dec 2008 16:54
af Seve
Hej Søren
Tusind tak for de gode råd, som selvfølgelig vil blive ført ud i livet (ikke lige i dag). Tingene skal være i orden. Mærkeligt, at den lokale smed, der lavede tilslutningen til min tidligere stoker Baxi 2,5 satte tingene i den rækkefølge. Skorstensfejeren har heller ikke påtalt noget - tværtimod.

Re: Twin-Heat CPI 12

: 27 dec 2008 18:12
af Fiahgt
Totalt Lækkert fyrrum ville ønske jeg havde en bygning hvor jeg gad lave sådan en rum i.

Tror altså godt der må være en pumpe der imellem. Det kan da være ligmeget om pumpen er der eller ej det bliver ikke til et lukket kredsløb. Men kan godt forstå hvis der ikke må være en hane imellem sikkerhedsventilen og fyret.