Re: brumme lyd fra anlæget

: 11 okt 2008 22:37
af toxic1974
tass hvis det er rigtig hvad du skriver lukke min shunt jo aldrig op da højre sidde er monteret på min retur.

jeg har varme i huset så noget må jo lukke op, men er det den lille pil eller bunden af den stor pil der skal have 61 grader varmt vand for at lukke op, og hvilken vej lukke den så op

Re: brumme lyd fra anlæget

: 12 okt 2008 00:15
af Julehund
toxic1974 skrev:frem temperatur 65 grader og min retur også varme fra shunten

om pumpem skal sidde på returen eller frem er der mange meninger om, men det skal dette her ikke handel om

jeg forstår min shunt ventil på denne måde den stor pil er lukket indtil vandet er er 61 grader og der løber hele tiden vand fra bunden af den store pil til den lille pil for at holde retur vandet oppe i temperatur..

tak for billedet jesper, men kan ikke se hvor hvad går hen, og har du vendet indmaden i ventil som der er en beskriver.

er ved at blive slemt forvirret , og på tænker at montere en kugle hane imellem frem og retur også droppe den shunt ventil
skiltet på min var vendt forkert... jeg tog de 2 skruer af og vendte skiltet med bagsiden ud! der er nemlig et "billede" på begge sider.. hvis det er tilfældet ved dig også, har du varme fordi pumpen presser vand igennem din ventil.

prøv at vend dit skilt, så kan du se hvad jeg mener!

Re: brumme lyd fra anlæget

: 13 okt 2008 10:16
af Tass
toxic1974 skrev:tass hvis det er rigtig hvad du skriver lukke min shunt jo aldrig op da højre sidde er monteret på min retur.

jeg har varme i huset så noget må jo lukke op, men er det den lille pil eller bunden af den stor pil der skal have 61 grader varmt vand for at lukke op, og hvilken vej lukke den så op
Det er den lille pil der skal have 61grader for at åbne for flowet gennem den store pil. Hvis der altså ikke er vendt om på skiltet som Julehund snakker om.

Havde selv store problemer med at få hul igennem shunten indtil vi lavede en løsning som hed udgang på fyret -> T-stykke -> ind i den lille pil -> pumpe -> ind i fyret (retur vand).
Kræver jo så selvfølgelig endnu en pumpe til at drive selve sløjfen hvor radiatore sidder på. Men det er en anden snak

Re: brumme lyd fra anlæget

: 13 okt 2008 11:44
af Ernst Drastrup
Hej
Jeg har før lagt et billede ind, og jeg gør det igen, - ét som er mere overskueligt.
Sådan skal det strikkes sammen, så virker det uden nogen form for brummelyd.
Principdiagram til Morten Mortensen 13.10.08.doc
(34 KiB) Downloadet 133 gange
Hvor i landet bor du.?? :lol:
Med venlig hilsen
Ernst
Første smed med solvarme i dk.

PS. Har også lavet rigtig mange varmeanlæg.
Husk på, - jeg kom i lære i 1946 og har lavet sort arbejdet lige siden :great:

Re: brumme lyd fra anlæget

: 13 okt 2008 12:21
af thoken
Ernst Drastrup skrev:
PS. Har også lavet rigtig mange varmeanlæg.
Husk på, - jeg kom i lære i 1946 og har lavet sort arbejdet lige siden :great:

Hej!
Kanon Ernst :great: , du er simpelthen fin!
Tak for dine sjove og lærerige indlæg icon_cheesygrin.gif

mvh thoken

Re: brumme lyd fra anlæget

: 13 okt 2008 19:47
af toxic1974
okay

jeg bor i nordborg .

altså min pumpe sidder på fremløbet og pumper igennem den store pil, den lille pil er forbundet til retur, det er altså helt forkert.

shunt er det ikke menigen at den skal sørge for kedel temp. bliver 61 og ikke kondensere

hvis jeg flytter ventil over på returen således den store peger mod returen og den lille pil kommer fra et t-stykke fra fremløbet og pumpen bliver monteret mellem shunten og returen på kedelen, kan det så trække varmen rundt i mine radiatore, fik nemlig at vide pumpen skulle sidde på fremløbet.

vil gerne se tegninger/ diagrammer men så helst kun med de komponent som jeg beskriver ellers kan jeg bare ikke gennem skue det :)

Re: brumme lyd fra anlæget

: 13 okt 2008 20:33
af Flunk
Hej toxic1974
Hvis du har manuel termometer på returen og den er over 60 grader, så virker det jo !
Hvis du ikke har manuel termoneter på, så er der jo ingen dfer ved om det virker.
Altså man skal altid lave sine anlæg med rigeligt med termometre og også et par manometre så man ved hvad trykket er på begge sider af kedlen.

Re: brumme lyd fra anlæget

: 13 okt 2008 20:49
af john m
Flunk skrev:Hej toxic1974
Hvis du har manuel termometer på returen og den er over 60 grader, så virker det jo !
Hvis du ikke har manuel termoneter på, så er der jo ingen dfer ved om det virker.
Altså man skal altid lave sine anlæg med rigeligt med termometre og også et par manometre så man ved hvad trykket er på begge sider af kedlen.
Hvis man ikke lige termometere nok monteret ,
så lån konens elektroniske stegetermometer(husk at spørge først :oops: )
Strips det fast på røret man vil måle evt med en stump rørskål,jeg har
en fast i fyrrummet til div. eksperimenter. :)
mvh john.

Re: brumme lyd fra anlæget

: 13 okt 2008 21:11
af toxic1974
det virker også men det larmer også meget også må der være noget galt

Re: brumme lyd fra anlæget

: 14 okt 2008 07:48
af Tass
Hej toxic1974

Har lige lavet en hurtig tegning over hvordan vores første del af fyret ser ud.
Den er ikke særlig køn men håber du kan forstå meningen.
Den fede pil på dit T-stykke skulle gerne matche den på min tegning og ligeså den lille.
Der er sikkert andre måder som fungerer lige så godt, det her er blot den vi har valgt.