Side 2 af 3

Re: Mgm smart bliver for varm

: 20 feb 2024 09:35
af Hans421976
Flemmingth skrev: 20 feb 2024 07:00 Kedlen kører altid renseprogram når den lukker ned, hvad enten det er fordi den har nået max. temp., eller fordi den har kørt den tid der er indstillet til brænder rens i "kedelindstillinger".
Hvis det er brænder rens indstillingen der stopper kedlen, vil den starte umiddelbart efter renseprogrammet er slut.
Tak for svaret. Jeg kommer det nok ikke nærmere. Men om det opfører sig "som den skal" er jeg stadig usikker på. Den der gentagelse af rens, nedlukningen og opstart, som følge af for høj temperatur virker mærkelig. Altså når den starter op lige efter. Men måske har jeg misforstået det.

Re: Mgm smart bliver for varm

: 20 feb 2024 22:45
af Hans421976
Nu prøvede jeg lige idag. Jeg skruer ned for gulvvarme badeværelset, som kun har en gennemstrømningsregulator, ikke en termostat, skruede ned for kombivandvarmeren. Herefter bliver fyret 10 grader over setpunktet og går på renseprogram. Herefter står der noget med at det initialisere , det gør den et par minutter. Også starter den bare op igen, med pille påfyldning og opstart med det samme.

Jeg valgte så at regulere gulvvarmen og vvb op igen, da den allerede var på setpunktet ved opstart. Da jeg så ellers ville opleve akkurat samme proces, hvis fyret ikke kommer af meld varmen.

Lige det der, giver ikke spor mening for mig.

Re: Mgm smart bliver for varm

: 21 feb 2024 07:22
af Flemmingth
Hans421976 skrev: 20 feb 2024 22:45 Nu prøvede jeg lige idag. Jeg skruer ned for gulvvarme badeværelset, som kun har en gennemstrømningsregulator, ikke en termostat, skruede ned for kombivandvarmeren. Herefter bliver fyret 10 grader over setpunktet og går på renseprogram. Herefter står der noget med at det initialisere , det gør den et par minutter. Også starter den bare op igen, med pille påfyldning og opstart med det samme.

Jeg valgte så at regulere gulvvarmen og vvb op igen, da den allerede var på setpunktet ved opstart. Da jeg så ellers ville opleve akkurat samme proces, hvis fyret ikke kommer af meld varmen.

Lige det der, giver ikke spor mening for mig.
Jeg kender ikke MGM Smart i detaljer, da vi har MGM Comfort 15, men jeg tror du skal ind i "forbrændingsindstillinger" og ændre på hysterese indstillingerne.
Hvís du ikke ved hvordan, skal du ringe til Karsten på 28 68 73 60 (MGM Boilers).
Han kan hjælpe.

Re: Mgm smart bliver for varm

: 21 feb 2024 09:06
af Jens
Kan du ikke tage billeder af dine indstillinger, og så lægge dem herind ?
Måske er der noget, som vi kan se er forkert.

Re: Mgm smart bliver for varm

: 21 feb 2024 15:46
af Hans421976
Hysterese står på 5

Re: Mgm smart bliver for varm

: 22 feb 2024 06:10
af mgmone
Hej
Sæt hysterese op til 10, hvad står PID på ?
Hilsen Karsten

Re: Mgm smart bliver for varm

: 22 feb 2024 09:12
af Hans421976
Ok super tak. Har sat den op til 10.

PID står bare på PID, hvis jeg går ind på den kan jeg sætte den 1 til 5 (mod5 osv)

Vh Hans

Re: Mgm smart bliver for varm

: 22 feb 2024 15:26
af Hans421976
Der er selvfølgelig også PID setting inde i forbrænding setup

Re: Mgm smart bliver for varm

: 22 feb 2024 18:22
af mgmone
Prøvat sætte I til 0,40 og d til 0,20

Re: Mgm smart bliver for varm

: 22 feb 2024 19:58
af Hans421976
Det er hermed gjort. Tak. Jeg vender tilbage