Re: Att. Michael - vedr. standardtal

: 16 nov 2022 15:47
af pille bruger
nksdk skrev: 16 nov 2022 14:40 Hvordan kan jeg finde ud af, om min shunt er defekt?

Jeg har haft "hatten" taget af den og motioneret stiften - ingen problemer der, men hvor mange mm skal sådan en stift kunne vandre?

Hvis jeg forstår shuntens funktion rigtigt, skal den holde vandet i cirkulation i kedlen, indtil det rammer den temperatur, shunten er indstillet til. Derefter ryger vandet videre i systemet.

Er det rigtigt forstået?

Jeg læser, at der er mange meninger og tommelfingerregler om indstillet shunt-temperatur, nogle bruger 55, andre 60 og nogle mener, at indstillingen bare skal være maks 15 gr. fra maks kedeltemperatur.

Hvad vil være fornuftigst at gå med?

På forhånd og som altid: Mange tak for gode råd

NK
Shunten skal være indstillet sådan at det vand der går ind i bunden af kedlen er 55 grader.
Kedeltemperaturen bør på nye kedler være 70 grader.
Dette for at have temperatur nok til shunten, og for at undgå kondens i røgrør.

En nem måde at måle shunt temperaturen er med et termometer eller en føler som kan tilsluttes styringen. icon_cheesygrin.gif

Re: Att. Michael - vedr. standardtal

: 16 nov 2022 16:26
af nksdk
Tak, Michael - skal jeg så måle med thermometer på hver side af shunten?

Re: Att. Michael - vedr. standardtal

: 16 nov 2022 16:36
af pille bruger
nksdk skrev: 16 nov 2022 16:26 Tak, Michael - skal jeg så måle med thermometer på hver side af shunten?
Du skal måle temperaturen på det vand der går ind i bunden af kedlen.

Se øverste diagram side 11
https://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2 ... 6-2022.pdf

Re: Att. Michael - vedr. standardtal

: 16 nov 2022 16:53
af nksdk
Tak - jeg prøver mig frem ...as always :-)

NK