Side 2 af 2

Re: Utæt gulvvarme eller ?

: 28 dec 2021 20:04
af Fiffer
Er helt med på vandet skal tappers af før udskiftning, kuglehaner er bare for at gøre det nemmere at skifte ex.beholder næste gang, og,ja der kan sikkert fyldes luft oveni.

Re: Utæt gulvvarme eller ?

: 08 jan 2022 11:42
af Mahognys
svanggaard skrev: 27 dec 2021 19:23 Jeg tvivler på at gulvvarmeslanger er utætte. Men du er nødt til at få styr på ekspansion. Jeg har fikset et par beholdere ved at skifte ventilkeglen. Stumper og værktøj kan fås for < 50,- (se links her: viewtopic.php?f=58&t=33005&p=357526&hil ... le#p357526).

Når der er styr på vandtrykket kan du begynde at kigge på guvvarmen. Ventiler under telestater kan sidde fast. Prøv at pille elestater af og se om du kan massere stifterne lidt.

Problemet kan også skyldes, at de forskellige kredse ikke er balancerede (forskelligt modtryk i kredsene). Vandet ta'r den letteste vej. Problemet bliver tydeligt hvis der åbnes mere for en kreds end normalt (fordi der skal bruges mere varme) eller hvis shunt-pumpe kører for langsomt.
Hej Jeg har købt nyeventilkegler til trykekspansionsbeholderen som du foreslog fra https://www.thansen.dk/bil/daek-og-fael ... 839779833/

Jeg bestilte nogle stykker som dem du henviste til i dit link. Desværre passer de ikke da de er 3-4mm for lange. Den der sidder i min er flad i bunden og ikke med en tynd stift i bunden som dem fra thansen.

Jeg kan umiddelbart ikke finde andre på nettet ?

Jeg har således sat den gamle ventil i igen så nu må se om den holder luft over de næste par dage.

Re: Utæt gulvvarme eller ?

: 08 jan 2022 17:12
af svanggaard
Mystisk. Normalt er det en ganske almindelig ventil magen til ventiler i bilfælge. Ta' evet den gamle med i butikken - så finder de nok noget som matcher.